Thành viên cấp 3
Cách cài đặt lưu vính viễn và EEPROM trong S7 200
Mình đọc h.elp có đoạn này:
"Changing the range MB0 to MB13 to be retentive enables a special feature that automatically saves these locations to the EEPROM on power down"
Theo mình hiểu là nếu được cài đặt thì MB0 tới MB13 sẽ tự động được lưu vĩnh viễn trong EEPROM khi mất điện. Cụ thể mình cài đặt thế này các bạn xem đúng chưa ? Và nó sẽ được lưu vĩnh viễn khi mất điện ko?
-
-
Thành viên cấp 6
Được
Email:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
-
Bài viết của "zippopham" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 4
cái này hoàn toàn đúng bạn ah, bạn config và test thử là được mà
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
aubaoquoc
không được
ý của aubaoquoc là không được ở chỗ nào vậy ?
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
ducnhabk
tóm lại là thế nào zậy ?
Tóm lại biết cách làm thì được, không biết cách làm thì không được kakakaka
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
dienkhung
Tóm lại biết cách làm thì được, không biết cách làm thì không được kakakaka
vãi, toàn chơi trò ú tìm. dienkhung cho mình biết cách làm đúng xem nào
-
-
Thành viên cấp 4
Các cao thủ biết thì hướng dẫn rõ tí đi.
Theo mình biết, khi bạn config thì nó sẽ dc lưu vào bộ nhớ Ram, chỉ có các flag từ 0-13 thì dc lưu vào EFROM.
Ví dụ bạn config từ MB8-MB15 thì MB8-MB13 sẽ dc lưu vĩnh viễn k bị mất, out of MB13 thì sẽ lưu trong Ram, có thễ giữ giá trị trong khoảng thời gian (1 đến N*Gio) tuỳ vào PLC bạn đang dùng sau đó sẽ bị xoá.
Ngoài ra bạn có thể sử dụng hàm SFC0 và SFC1 để lưu dữ liệu mong muốn vào EFROM trước khi power off. Mình k làm nhiều về S7-200 nên k chắc, bạn test rồi nói lại để anh em cùng học hỏi.
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
ducnhabk
vãi, toàn chơi trò ú tìm. dienkhung cho mình biết cách làm đúng xem nào

Trước tiên cho hỏi bạn vài ý cho rỏ.
1/ Cần lưu dữ liệu cài đặt các thông số cứng không thay đổi được sau khi đổ chương trình vào plc?. Thí dụ ta cần lưu giá trị 123 vào PLC sau đó chương trình cần sử dụng cứ lôi 123 ra là ok, 123 nằm trong eeprom vài chục năm
2/ Cũng 123 đó bạn cài đặt gì đó trong Microwin/system block bất cứ vùng nhớ nào cũng bị mất khi không cấp điện 1 thời gian vài chục ngày, vì plc_s7-200 nó không dùng pin nuôi như các dòng plc khác, họ dùng tụ
3/ Bạn thử kiểm chứng bằng cách cài con số 123 vào 1 vùng nhớ lâu mất nhất là MXxx , cất cục plc khoảng 30 ngày mở ra test thử địa chỉ vùng nhớ nó còn không, vượt qua cái này thì 123 có thể nắm trong plc vài chục năm không cần cấp điện. Mình chưa kiểm chứng với thời gian trên. Trước đây mình cũng có nhu cầu như bạn, các biến cài trước đó mất hết sau 1 thời gian dài nghĩ tết. Các biến cài cứng thì còn, sau vụ đó mình mới làm thêm cái vụ load defaul all data. Khỏi mất công xách pc cài lại thông số hay cài tay trên hmi
Các bạn nào có cao kiến khác để khắc phục lưu dữ liệu không bao giờ bị mất thì cho ý kiến nhe. Để mình mở rộng tầm mắt.
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:55 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu