Giải pháp kết nối recloser KTR (Tavrida) với hệ thống MicroSCADA (ABB) qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-101
Một yêu cầu quan trọng của các hệ thống SCADA là khả năng kết nối mở rộng, tuy nhiên các giải pháp kết nối mở rộng thường gặp một số khó khăn do vấn đề tương thích giao thức truyền thông giữa thiết bị đầu cuối với hệ thống. Nhằm đơn giản việc lắp đặt thiết bị trên lưới, tăng số lượng tín hiệu thu thập của hệ thống SCADA, Công ty Điện lực TT-Huế đã thực hiện thành công giải pháp kết nối trực tiếp Recloser KTR27 (Tavrida) với hệ thống MicroSCADA qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-101.
Dự án cải tạo nâng cấp các thiết bị đồng bộ với hệ thống miniSCADA đang được triển khai tại bốn thành phố (Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột). Nhằm đảm bảo việc kết nối các thiết bị điều khiển với hệ thống MicroSCADA, nhà thầu ABB Oy thực hiện giải pháp kết nối qua các tín hiệu rời rạc với RTU của ABB. Phương thức kết nối này sẽ đảm bảo sự tương thích giao thức truyền thông, tuy nhiên việc đấu nối các tín hiệu sẽ rất phức tạp, cần lắp đặt bổ sung TU, TI trên lưới trung thế để thu thập các giá trị đo lường, bổ sung card I/O để giám sát và điều khiển Recloser, số lượng tín hiệu thu thập về hệ thống SCADA hạn chế do giới hạn dung lượng của RTU (REC523).
Hiện nay, toàn bộ khối lượng Recloser của dự án do nhà thầu cung cấp đều của hãng Tavrida loại KTR27, bộ điều khiển RC/TEL-01E ver S02.03.05 MPM/TEL-03E, hỗ trợ giao thức truyền thông IEC 60870-5-101 unbalance slave, đây là giao thức được hệ thống MicroSCADA hỗ trợ. Để thực hiện giải pháp kết nối trực tiếp recloser KTR27 với hệ thống SCADA, Công ty Điện lực TT – Huế đã tiến hành thử nghiệm tính tương đồng giữa giao thức IEC 101 của bộ điều khiển RC/TEL-01E với hệ thống MicroSCADA của ABB qua ba bước:
Bước 1: Sử dụng công cụ COMPROTware của hãng Real Thoughts kiểm tra tính đáp ứng giao thức IEC 101 của hãng Tavrida. Bằng biện pháp mô phỏng các tín hiệu từ tủ điều khiển, các tín hiệu STI, DTI, AMI đều thể hiện chính xác trên phần mềm kiểm tra COMPROTware.
Bước 2: Sử dụng phần mềm MicroSCADA SYS600 (license demo) để kết nối trực tiếp đến bộ điều khiển RC/TEL-01E qua giao diện RS232. Trên cơ sở giao thức truyền thông IEC 60870-5-101, chương trình SYS600 có thể lấy toàn bộ các tín hiệu và truyền các lệnh điều khiển đến bộ điều khiển chính xác.
Bước 3: Thực hiện kết nối trực tiếp recloser KTR27 với SCADA qua hệ thống Radio Satel. Tủ điều khiển RC/TEL-01E được gắn modem Radio Satel kết nối với hệ thống SCADA trên 02 line truyền thông IEC 101, tất cả các tín hiệu giám sát, điều khiển, đo lường đều hiển thị chính xác, thời gian đáp ứng đúng yêu cầu.
Từ đầu tháng 4/2011, Công ty Điện lực TT-Huế đã kết nối thành công cho 02 vị trí Recloser (Recloser 471 Thủy Phương – HRTPH, Recloser 473 Vạn Niên - HRVNI) bằng phương thức kết nối trực tiếp từ bộ điều khiển RC/TEL-01E lên hệ thống SCADA (không qua RTU REC523). Đây là hai vị trí Recloser nằm trên 02 line radio có băng tần khác nhau. Qua thời gian theo dõi, tất cả các tín hiệu từ 2 recloser trên đều đáp ứng yêu cầu, đồng thời tín hiệu IEC 101 từ bộ điều khiển của Tavrida hoàn toàn đồng bộ thời gian chung với toàn hệ thống radio (bao gồm các RTU 560, REC523).
Nhằm mục đích kết nối với các Recloser Tavrida cũ có sẵn trên lưới, Công ty Điện lực TT-Huế đã liên hệ và được sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ hãng Tavrida. Nhà sản xuất đã cung cấp các Firmware mới nhất của bộ điều khiển RC/TEL-01E (S02.03.05 stands for IEC) hỗ trợ giao thức IEC 101. Sau khi được nâng cấp Firmware mới, các bộ điều khiển RC/TEL-01E cũ đều có khả năng kết nối với hệ thống SCADA qua giao thức IEC 60870-5-101. Với khả năng này, Công ty đã thực hiện phương án hoán chuyển các Recloser trên lưới điện 22 kV, sử dụng các Recloser Tavrida thay thế cho các Recloser Nulec trên lưới, thực hiện phương thức kết nối trực tiếp với hệ thống SCADA.
Giải pháp kết nối trược tiếp Recloser KTR (Tavrida) với hệ thống MicroSCADA của ABB đã chứng tỏ được khả năng mở rộng của hệ thống đối với các thiết bị đầu cuối cùng hỗ trợ giao thức truyền thông IEC 101, không phụ thuộc vào nhà cung cấp. Việc lấy trực tiếp các tín hiệu thu thập được từ Recloser sẽ giảm toàn bộ khối lượng TU, TI và tủ RTU REC523 lắp đặt trên lưới, tăng độ tin cậy trong vận hành lưới điện, đồng thời khối lượng thiết bị này sẽ được sử dụng trong các dự án mở rộng, tăng hiệu quả đầu tư của dự án.
Dự án của ABB này, rất mong được tác hợp 