Bạn Hoang Hoa có thể mô tả chi tiết thêm về mạng Radio kết nối với Recloser đã triển khai được không :

- Vấn đề dải tần và đăng kí dải tần với cục Tần số
- Khoảng cách truyền tối đa giữa modem - bộ lặp.
- Giải pháp qua khu vực đô thị nhiều nhà cao tầng. Khả năng chống nhiễu
- Băng thông và tốc độ đường truyền
- Số lượng Point dữ liệu / tốc độ update dữ liệu trên 1 recloser
- (Nếu không ngại) giá thành ước lượng cho 1 điểm Recloser.

Nếu mình không nhầm thì option của bọn Recloser Nuclec - bộ điều khiển N Series cũng hỗ trợ giao tiếp SCADA 101. Nhưng thường thì khi không có yêu cầu thì nhà thầu sẽ bỏ option này để giảm tiền. Bọn Form6 - COOPER thì hỗ trợ mặc định DNP3 & Modbus. Không biết hệ thống MicroSCADA của Huế có tương thích với tiêu chuẩn này không

1 vấn đề khó trong triển khai kết nối Recloser nói riêng và relay nói chung là mong muốn truy vấn bản ghi sự cố. Cái này đúng là đau đầu.

Ngoài ra, nghe giang hồ đồn thổi thì hệ thống MicroSCADA ở Huế có chương trình tính toán DMS cho lưới phân phối, không biết khi kết nối Recloser thế này có hỗ trợ chương trình đó không?