    Tốc độ tối đa khi đọc xung trên FM350-1 là bao nhiêu vậy Hùng.

    Khi mình dùng đếm xung từ module này so với 200 thì có ưu điểm gì nhiều không?
    0983.398.372
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
    Tốc độ tối đa khi đọc xung trên FM350-1 là bao nhiêu vậy Hùng.

    Khi mình dùng đếm xung từ module này so với 200 thì có ưu điểm gì nhiều không?
    Chào anh Thọ.
    Tốc độ đọc xung tối đa trên FM350-1 là 200 Khz.
    Em thấy ưu điểm của FM350-1 là nó hỗ trợ cho người dùng 6 chế độ hoạt động,trong đó có chế độ đo tốc độ vè đo tần số,chỉ cần click chuôt chọn chế độ là được,với chế độ đếm xung thì giá trị xung được lưu trong địa chỉ DB1.DBD34 , ngoài ra có thể cài đặt so sánh ngưỡng xuất DO,chế độ đếm xung đơn,đếm theo chu kì,đo tốc độ,đo tần số...