Thành viên cấp 7
Gửi bởi
anhlv.ddt
Các bác cho em hỏi chút, em dùng encoder gắn vào trục động cơ. để phản hổi tốc độ về PLC S7 300 CPU 314 C2-DP thì làm sao. em cấu hình truyền thông xong nhưng không bit phản hổi tốc độ về như thế nào ?
Để đọc xung encoder trong PLC S7-300 thì theo mình biết có 2 cách.Đối với các dòng CPU compack thì có hỗ trợ sẵng module đọc xung tốc độ cao(mình chưa test thực),còn với CPU thường thì có thể sử dụng thêm module FM350-1 hay FM350-2 (đã làm).Khi cài đặt soft cho module này,thì họ sẽ cung cấp cho mình mấy hàm thư viện hỗ trợ đọc xung.Cứ việc cấu hình phần cứng cho encoder,loại encoder,số xung trên vòng(PPR),nguồn nuôi encoder(cẩn thận phần này),loại xung sử dụng,tần số.Cứ thế mà cấu hình thì sẽ đọc được xung .
P/s : đồng tốc động cơ sử dụng analog thì hãy để ý đến nhiễu.Tốt nhất là nên sử dụng mạng
-
-
Thành viên cấp 5
Tốc độ tối đa khi đọc xung trên FM350-1 là bao nhiêu vậy Hùng.
Khi mình dùng đếm xung từ module này so với 200 thì có ưu điểm gì nhiều không?
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
Tommy
Tốc độ tối đa khi đọc xung trên FM350-1 là bao nhiêu vậy Hùng.
Khi mình dùng đếm xung từ module này so với 200 thì có ưu điểm gì nhiều không?
Chào anh Thọ.
Tốc độ đọc xung tối đa trên FM350-1 là 200 Khz.
Em thấy ưu điểm của FM350-1 là nó hỗ trợ cho người dùng 6 chế độ hoạt động,trong đó có chế độ đo tốc độ vè đo tần số,chỉ cần click chuôt chọn chế độ là được,với chế độ đếm xung thì giá trị xung được lưu trong địa chỉ DB1.DBD34 , ngoài ra có thể cài đặt so sánh ngưỡng xuất DO,chế độ đếm xung đơn,đếm theo chu kì,đo tốc độ,đo tần số...
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
dohung
Để đọc xung encoder trong PLC S7-300 thì theo mình biết có 2 cách.Đối với các dòng CPU compack thì có hỗ trợ sẵng module đọc xung tốc độ cao(mình chưa test thực),còn với CPU thường thì có thể sử dụng thêm module FM350-1 hay FM350-2 (đã làm).Khi cài đặt soft cho module này,thì họ sẽ cung cấp cho mình mấy hàm thư viện hỗ trợ đọc xung.Cứ việc cấu hình phần cứng cho encoder,loại encoder,số xung trên vòng(PPR),nguồn nuôi encoder(cẩn thận phần này),loại xung sử dụng,tần số.Cứ thế mà cấu hình thì sẽ đọc được xung .
P/s : đồng tốc động cơ sử dụng analog thì hãy để ý đến nhiễu.Tốt nhất là nên sử dụng mạng
Tui đang tìm hiểu về cái này xong đang vướng chỗ, giờ đọc xung được rồi, muốn tính ra bao nhiêu vòng/ phút. xong chưa sài được ngắt để làm giống HSC của S7 200. bác chỉ tui được không ^^!
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
dohung
Để đọc xung encoder trong PLC S7-300 thì theo mình biết có 2 cách.Đối với các dòng CPU compack thì có hỗ trợ sẵng module đọc xung tốc độ cao(mình chưa test thực),còn với CPU thường thì có thể sử dụng thêm module FM350-1 hay FM350-2 (đã làm).Khi cài đặt soft cho module này,thì họ sẽ cung cấp cho mình mấy hàm thư viện hỗ trợ đọc xung.Cứ việc cấu hình phần cứng cho encoder,loại encoder,số xung trên vòng(PPR),nguồn nuôi encoder(cẩn thận phần này),loại xung sử dụng,tần số.Cứ thế mà cấu hình thì sẽ đọc được xung .
P/s : đồng tốc động cơ sử dụng analog thì hãy để ý đến nhiễu.Tốt nhất là nên sử dụng mạng
Tui đang tìm hiểu về cái này xong đang vướng chỗ, giờ đọc xung được rồi, muốn tính ra bao nhiêu vòng/ phút. xong chưa sài được ngắt để làm giống HSC của S7 200. bác chỉ tui được không ^^!
-
-
Thành viên cấp 7
Gửi bởi
anhlv.ddt
Tui đang tìm hiểu về cái này xong đang vướng chỗ, giờ đọc xung được rồi, muốn tính ra bao nhiêu vòng/ phút. xong chưa sài được ngắt để làm giống HSC của S7 200. bác chỉ tui được không ^^!
HSC trong S7-300 hỗ trợ rất nhiều chức năng,nếu bạn cần đo tốc độ thì chỉ cần cấu hình phần cứng chế độ đo tốc đô,sau đó giá trị tốc độ sẽ được lưu trong 1 DW của DB1.Bạn đã đếm được xung chưa ? không cần ngắt gì cả đâu
-
-
Thành viên Mới
chào anh Do Hung ,em co chuong trinh plc truyen thong voi bien tan, em goi cho anh, anh xem va giai thich giup em duoc khong?
-
-
Thành viên Mới
truyen thong giua bien tan va plc
chào anh Do Hung ,em co chuong trinh plc truyen thong voi bien tan, em goi cho anh, anh xem va giai thich giup em duoc khong?
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
chiencongone
chào các bạn!
xin hỏi khi sử dụng plc điều khiển đồng tốc các động cơ qua biến tần thì cần sử dụng những hàm nào trong plc và thuật toán của chương trình,mong các bạn giúp mình.
Bạn có thể điều khiển bằng :
- Analog
- Mạng Profibus
- Xung
Một điều quan trọng nữa là biến tần của bạn hỗ trợ dạng nào. Bạn điều khiển bao nhiêu biến tần, yêu cầu ứng dụng ....
:>
-