Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
Các bác cho em hỏi chút, em dùng encoder gắn vào trục động cơ. để phản hổi tốc độ về PLC S7 300 CPU 314 C2-DP thì làm sao. em cấu hình truyền thông xong nhưng không bit phản hổi tốc độ về như thế nào ?
Để đọc xung encoder trong PLC S7-300 thì theo mình biết có 2 cách.Đối với các dòng CPU compack thì có hỗ trợ sẵng module đọc xung tốc độ cao(mình chưa test thực),còn với CPU thường thì có thể sử dụng thêm module FM350-1 hay FM350-2 (đã làm).Khi cài đặt soft cho module này,thì họ sẽ cung cấp cho mình mấy hàm thư viện hỗ trợ đọc xung.Cứ việc cấu hình phần cứng cho encoder,loại encoder,số xung trên vòng(PPR),nguồn nuôi encoder(cẩn thận phần này),loại xung sử dụng,tần số.Cứ thế mà cấu hình thì sẽ đọc được xung .

P/s : đồng tốc động cơ sử dụng analog thì hãy để ý đến nhiễu.Tốt nhất là nên sử dụng mạng