					Giám sát hệ thống gồm 10 plc FX3U.Cần mọi ngừời tư vấn
				
				
						
						
				
					
						
							Hiện mình đang làm 1 hệ thống họ có 10 máy chạy độc lập dùng fx3u.nay cần đưa về giám sát trên wincc hoặc winccflexible.
Phương án mình đang đưa ra là gom 4 plc thành 1 cụm trong đó có 1 master,sau đó sẽ kết nối với các master của từng cụm để đọc dữ liệu,mọi người có phương án nào khả thi hơn thảo luận giúp mình tham khảo
Thank
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Anh có thể chia ra thành 2 cụm, mỗi cụm 5 con truyền qua N:N link ( 8 units). từ 2 con master dùng 2 module ethernet đưa về máy tính.
Hiện tại RS485 của FX3U có 2 loại: dùng option board ( <50m)  hoặc adapter (<500m).
Cái này còn tùy thuộc vào khoảng cách của các máy.
Nếu A dùng adapter thì xài modbus (17 units) cho 10 con luôn rồi từ đó dùng 1 module ethernet đưa vè máy tính.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content 
Mobile : 0168 798 0344
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
phongnhatdo
					
				 
				Anh có thể chia ra thành 2 cụm, mỗi cụm 5 con truyền qua N:N link ( 8 units). từ 2 con master dùng 2 module ethernet đưa về máy tính.
Hiện tại RS485 của FX3U có 2 loại: dùng option board ( <50m)  hoặc adapter (<500m).
Cái này còn tùy thuộc vào khoảng cách của các máy.
Nếu A dùng adapter thì xài modbus (17 units) cho 10 con luôn rồi từ đó dùng 1 module ethernet đưa vè máy tính.
			
		 
	 
 À con này em đã test thử với winccflexible chưa
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Thank em nhiều để anh thử triển khai theo phương án modbus có thể khả thi
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							flexible có hỗ trợ dòng FX.
qua RS232 và RS422 thì test ok.
Còn ethernet chắc add riêng drive cho nó hoặc OPC.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content 
Mobile : 0168 798 0344
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Anh tính dùng Kepware làm opc cho kết nối này,cơ bản nếu kết nôi được trực tiếp thì không cần mua module mạng nữa,connect trực tiếp vào plc cho đỡ tốn kém,còn phần modbus thì đã tách riêng dùng module 485 đâu ảnh hưởng gì đúng ko em
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				Anh tính dùng Kepware làm opc cho kết nối này,cơ bản nếu kết nôi được trực tiếp thì không cần mua module mạng nữa,connect trực tiếp vào plc cho đỡ tốn kém,còn phần modbus thì đã tách riêng dùng module 485 đâu ảnh hưởng gì đúng ko em
			
		 
	 
 Anh dùng adapter rs485 modbus của nó luôn cho dễ, nhưng giá của nó cũng không rẻ.
phần modbus ko có ảnh hưởng gì đến phần rs422,hoặc rs232.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content 
Mobile : 0168 798 0344
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Các thiết bị cũng không đến nỗi quá xa nhau tầm 20m,nên chắc không cần dùng tới bộ này,chỉ có điều không biết dùng option board có nhiễu không.Thấy cái board 485 của mitshu nó mong manh quá
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				Các thiết bị cũng không đến nỗi quá xa nhau tầm 20m,nên chắc không cần dùng tới bộ này,chỉ có điều không biết dùng option board có nhiễu không.Thấy cái board 485 của mitshu nó mong manh quá
			
		 
	 
 Nhiễu hay không là do môi trường và cách lắp đặt dây thôi Anh.
dùng loại cáp có bọc chống nhiễu tốt là ok, cái board RS485 thì E xem không có hỗ trợ modbus. chỉ có dùng adapter mới có modbus.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					Mitsubishi automation .
PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
Email: Hidden Content 
Mobile : 0168 798 0344
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				
				Quyền viết bài
			
			
				
	
		- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 
		- Bạn Không thể Gửi trả lời
 
		- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 
		- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 
		-  
 
	
	
	Nội quy - Quy định
 
			 
		 
	 
 
   
  
  
 
	
					 
				  
			  
		  
		
		
			Back to Top
			
				Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:40 PM. 
				
				Phiên bản 4.2.5 
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
					
				
				
				
					 
			
		 
 
Đánh dấu