    Giám sát hệ thống gồm 10 plc FX3U.Cần mọi ngừời tư vấn

    Hiện mình đang làm 1 hệ thống họ có 10 máy chạy độc lập dùng fx3u.nay cần đưa về giám sát trên wincc hoặc winccflexible.
    Phương án mình đang đưa ra là gom 4 plc thành 1 cụm trong đó có 1 master,sau đó sẽ kết nối với các master của từng cụm để đọc dữ liệu,mọi người có phương án nào khả thi hơn thảo luận giúp mình tham khảo
    Thank
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Anh có thể chia ra thành 2 cụm, mỗi cụm 5 con truyền qua N:N link ( 8 units). từ 2 con master dùng 2 module ethernet đưa về máy tính.
    Hiện tại RS485 của FX3U có 2 loại: dùng option board ( <50m) hoặc adapter (<500m).
    Cái này còn tùy thuộc vào khoảng cách của các máy.
    Nếu A dùng adapter thì xài modbus (17 units) cho 10 con luôn rồi từ đó dùng 1 module ethernet đưa vè máy tính.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Thank em nhiều để anh thử triển khai theo phương án modbus có thể khả thi
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Anh có thể chia ra thành 2 cụm, mỗi cụm 5 con truyền qua N:N link ( 8 units). từ 2 con master dùng 2 module ethernet đưa về máy tính.
    Hiện tại RS485 của FX3U có 2 loại: dùng option board ( <50m) hoặc adapter (<500m).
    Cái này còn tùy thuộc vào khoảng cách của các máy.
    Nếu A dùng adapter thì xài modbus (17 units) cho 10 con luôn rồi từ đó dùng 1 module ethernet đưa vè máy tính.
    À con này em đã test thử với winccflexible chưa
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    flexible có hỗ trợ dòng FX.
    qua RS232 và RS422 thì test ok.
    Còn ethernet chắc add riêng drive cho nó hoặc OPC.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Anh tính dùng Kepware làm opc cho kết nối này,cơ bản nếu kết nôi được trực tiếp thì không cần mua module mạng nữa,connect trực tiếp vào plc cho đỡ tốn kém,còn phần modbus thì đã tách riêng dùng module 485 đâu ảnh hưởng gì đúng ko em
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  7. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Anh tính dùng Kepware làm opc cho kết nối này,cơ bản nếu kết nôi được trực tiếp thì không cần mua module mạng nữa,connect trực tiếp vào plc cho đỡ tốn kém,còn phần modbus thì đã tách riêng dùng module 485 đâu ảnh hưởng gì đúng ko em
    Anh dùng adapter rs485 modbus của nó luôn cho dễ, nhưng giá của nó cũng không rẻ.
    phần modbus ko có ảnh hưởng gì đến phần rs422,hoặc rs232.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  8. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Các thiết bị cũng không đến nỗi quá xa nhau tầm 20m,nên chắc không cần dùng tới bộ này,chỉ có điều không biết dùng option board có nhiễu không.Thấy cái board 485 của mitshu nó mong manh quá
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Các thiết bị cũng không đến nỗi quá xa nhau tầm 20m,nên chắc không cần dùng tới bộ này,chỉ có điều không biết dùng option board có nhiễu không.Thấy cái board 485 của mitshu nó mong manh quá
    Nhiễu hay không là do môi trường và cách lắp đặt dây thôi Anh.
    dùng loại cáp có bọc chống nhiễu tốt là ok, cái board RS485 thì E xem không có hỗ trợ modbus. chỉ có dùng adapter mới có modbus.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344