Đăng Ký
Kết quả 11 đến 14 của 14

Threaded View

  1. #14
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    10
    Thanks
    3
    3 lượt trong 2 bài viết
    Dưới đây là một bài giới thiệu qua về một số ứng dụng của Fateplace trong ngành Xử lý nước, hi vọng nó có ích cho mọi người.

    Fateplate cho các đối tượng chấp hành

    Trải qua rất nhiều các công trình khác nhau, bằng sự nỗ lực của các thành viên, công ty A2S đã cho ra đời và ngày càng hoàn thiệt Fateplate cho các dự án của mình. Fateplate chính là một bảng giao diện biểu thị các tham số, các thuộc tính có thể điều chỉnh được cho các đối tượng khác nhau, nhờ đó mà người vận hành có thể điều khiển hệ thống một cách dễ dàng nhất, trực quan nhất và tránh khỏi sai sót trong quá trình vận hành.
    Đối với hệ thống điều khiển hệ xử lý nước nhà máy bia Tuy Hòa (Masan-Phú Yên), các đối tượng chủ yếu là:
    • Các thiết bị chấp hành: bơm, van khí nén
    • Các đối tượng điều khiển bởi thuật toán PID: biến tần, van PID
    • Các cảm biến Analog
    • Các cảm biến switch (FS,LSL, LSH,…)

    VD: Faceplate cho hệ thống lọc than trong dự án xử lý nước nấu bia Tuy Hòa - Masan- Phú Yên




    Sau đây là một số Faceplate cho các đối tượng trên.
    • Faceplate cho các thiết bị chấp hành: bơm, van khí nén

    Trên giao diện điều khiển, bơm-van có hình dạng như sau:
    với thiết bị là các bơm.
    với thiết bị là các van 3 ngã
    với các thiết bị là van 2 trạng thái on/off

    Với màu sắc và các kí hiệu biểu thị trạng thái (có thể có hoặc không xuất hiện) phụ thuộc vào trạng thái làm việc của động cơ, của các van.
    • Chữ S màu nháy đỏ phía góc dưới, bên trái xuất hiện khi bơm, van đang ở chế độ mô phỏng tín hiệu feedback đưa về.
    • Chữ M màu đen phía góc dưới, bên trái là tín hiệu báo bơm, van đang ở chế độ bằng tay (Ở chế độ tự động sẽ không xuất hiện)
    • Chữ IL phía trên, bên phải báo bơm, van đang bị khóa liên động.

    Trạng thái của các bơm:
    Trạng thái đóng, tự động, bằng tay, Sim
    Trạng thái bật tự động
    Trạng thái khóa (interlock : IL)
    Trạng thái bật bằng tay
    Trạng thái bật khi SIM
    Trạng thái của các van cũng hoàn toàn tương tự.
     Khi bơm hay van báo lỗi,để xóa các lỗi,người vận hành xác nhận vào nút RESET trên Tab điều khiển chính.
    Lưu ý: Do thiết kế điều khiển cho các thiết bị nên người vận hành cần quan tâm tới hai kí tự M và IL.
    Khi người vận hành muốn đóng hoặc mở van, các bơm ở chế độ bằng tay, click vào biểu tượng van, bơm trên giao diện điều khiển thì bảng điều khiển sẽ hiện ra cho phép ta thao tác điều khiển, thiết lập cho van, bơm.
    Trên bảng điều khiển này có thể truy xuất vào 2 tab chính:
    Tab điều khiển chính : Overview.
    Tab thiết lập – Service.





    Ta có thể thiết lập các trạng thái sau:

    • Chạy chế độ Auto hoặc Manual (hình bên phải)
    • Hiển thị các lỗi hoặc trạng thái của đối tượng như: lỗi Feedback, Interlock, Simulation
    • Có thể Simulation (giả lập tín hiệu Feedback cho đối tượng)
    • Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cảnh báo lỗi, hoặc bỏ qua feedback
    • Tùy chỉnh các tham số: Thời gian mở trễ, thời gian đóng trễ, thời gian theo dỗi Feedback
    Nhờ có những chức năng trên mà đối tượng được kiểm soát tốt, những hỏng hóc hoặc sai sót được phát hiện kịp thời đảm bảo tính vận hành thông suốt của hệ thống.

    • Faceplate cho các đối tượng điều khiển bởi thuật toán PID





    Hình: Faceplate cho các đối tượng điều khiển bởi thuật toán PID
    Đối với Faceplate này ta có thể cài đặt được các tham số điều khiển PID, chọn chế độ điều khiển Process Value : theo thuật toán PID hoặc theo mức người dùng tự đặt (Remote và Local).
    • Faceplate cho các cảm biến Analog





    Hình: Faceplate cho các cảm biến Analog
    Ở faceplate ta có thể theo dõi và cài đặt được:
    • Process Value của cảm biến
    • Cài đặt các mức đưa ra Alarm cho cảm biến (báo mức cao, báo mức thấp)
    • Mô phỏng tín hiệu cảm biến ( trường hợp không có cảm biến thực)
    • Hai tham số High Scale và Low Scale giúp cho việc Calibrate thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.
    • Biểu diễn Alarm

    Link bài viết
    http://a2s.com.vn/vn/news/297-he-tho...y-nuoc-nau-bia

    http://a2s.com.vn/vn/news/296-he-tho...y-nuoc-nau-bia

    http://a2s.com.vn/vn/news/295-he-tho...y-nuoc-nau-bia

    http://a2s.com.vn/vn/news/294-he-tho...y-nuoc-nau-bia
    Lần sửa cuối bởi truongtung, ngày 11-11-2013 lúc 10:55 AM.