-
Thành viên cấp 9
Faceplate trong wincc và step7
Trong quá trình hội nhập với tốc độ nhanh như hiện nay, đôi khi các sản phẩm phần mềm công nghiệp của Việt Nam thường được làm không cẩn thận và thiếu tính chuyên nghiệp. Do việc đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của các chủ đầu tư và các doanh nghiệp nhà thầu dẫn đến sự đầu tư chưa thỏa đáng về thời gian và công sức cho việc nghiên cứu và triển khai làm phần mềm công nghiệp. Hầu hết phần mềm hiện nay viết chỉ để chạy được các quá trình công nghệ chứ chưa tính đến chất lượng của phần mềm và chưa đầy đủ các chức năng giám sát vận hành.
WinCC và Step 7 là những phần mềm phổ biến của Siemens dùng trong công nghiệp. Step7 là phần mềm lập trình cho các bộ điều khiển Logic Controller (PLC) thực hiện các chức năng logic của hệ thống điện điều khiển dây chuyền sản xuất. WinCC là phần mềm giao diện người máy HMI cài đặt trên PC để người sử dụng vận hành dây chuyền sản xuất, nó được kết nối với các bộ điều khiển (PLC) để thực hiện các quá trình công nghệ.
Faceplate là đối tượng chuẩn mà WinCC cho phép tạo ra để sử dụng trên màn hình giao diện HMI như Faceplate cho van, động cơ, giá trị đo tương tự, giá trị đo số, … Khi sử dụng Faceplate, nó giống như một định dạng chuẩn dùng cho nhiều đối tượng giống nhau, ví dụ: Trong một hệ thống điều khiển có rất nhiều van, ta chỉ cần xây dựng một Faceplate cho van sau đó sử dụng cho tất cả các van. Khi thay đổi thuộc tính của van chỉ cần thay đổi Faceplate này là thay đổi cho toàn bộ các van trong hệ thống … Đi kèm với Faceplate trên WinCC là Block được viết trên phần mềm Step7 dành cho PLC.
Sau đây xin giới thiệu Faceplate dành cho đối tượng Valve
Những tính năng công nghệ của Faceplate Valve
- Hiển thị trạng thái làm việc của valve
+ Trạng thái Open/Close/Opening/Closing
+ Chế độ chạy Auto/Manual
+ Chế độ Simulation
- Hiển thị cảnh báo và lỗi
+ Lỗi tín hiệu phản hồi trạng thái (Feedback monitoring)
+ Khóa chéo an toàn (Interlock)
- Hoạt đông
+ Sửa lỗi (Reset error)
+ Chế độ hoạt động Auto/Manual
+ Trạng thái đóng/mở (Open/Close)
+ Mô phỏng tín hiệu phản hồi (Simulation feedback)
+ Thời gian giám sát tín hiệu feedback (Monitor times)
+ Thời gian trể đóng/mở valve ở chế độ tự động (Delay on. Delay off)
+ Chọn kiểu van có feedback on, feedback off, feedbackon/off, không có feedback, …
Chuyển đổi giữa các trạng thái Đóng/Mở van
-
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
-
Bài viết của "hiennguyen" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC
Hưng ơi. Có thể trình bày thêm về phần này không. ^^ Đọc Project thực tế thấy đúng là phải có sự liên kết giữa nghiên cứu giữa Trường học, trung tâm với các công ty thì mới có thể đưa cho sinh viên, học viên những điều từ thực tế vào trong việc nghiên cứu để không tạo ra sự nhàm chán và không làm cho sinh viên, học viên bỡ ngỡ khi gặp vấn đề thực tế. ^^, trước là làm phần control cho nên cũng ít chú ý tới các mảng khác mà chỉ nghiên cứu tới mức rồi không phát triển nữa do không biết yêu cầu thực tế. Có gì Hưng trình bày thêm nhé. có gì cùng cộng tác ^^.
Cám ơn ^^
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Dưới đây là một bài giới thiệu qua về một số ứng dụng của Fateplace trong ngành Xử lý nước, hi vọng nó có ích cho mọi người.
Fateplate cho các đối tượng chấp hành
Trải qua rất nhiều các công trình khác nhau, bằng sự nỗ lực của các thành viên, công ty A2S đã cho ra đời và ngày càng hoàn thiệt Fateplate cho các dự án của mình. Fateplate chính là một bảng giao diện biểu thị các tham số, các thuộc tính có thể điều chỉnh được cho các đối tượng khác nhau, nhờ đó mà người vận hành có thể điều khiển hệ thống một cách dễ dàng nhất, trực quan nhất và tránh khỏi sai sót trong quá trình vận hành.
Đối với hệ thống điều khiển hệ xử lý nước nhà máy bia Tuy Hòa (Masan-Phú Yên), các đối tượng chủ yếu là:
• Các thiết bị chấp hành: bơm, van khí nén
• Các đối tượng điều khiển bởi thuật toán PID: biến tần, van PID
• Các cảm biến Analog
• Các cảm biến switch (FS,LSL, LSH,…)
VD: Faceplate cho hệ thống lọc than trong dự án xử lý nước nấu bia Tuy Hòa - Masan- Phú Yên
Sau đây là một số Faceplate cho các đối tượng trên.
• Faceplate cho các thiết bị chấp hành: bơm, van khí nén
Trên giao diện điều khiển, bơm-van có hình dạng như sau:
với thiết bị là các bơm.
với thiết bị là các van 3 ngã
với các thiết bị là van 2 trạng thái on/off
Với màu sắc và các kí hiệu biểu thị trạng thái (có thể có hoặc không xuất hiện) phụ thuộc vào trạng thái làm việc của động cơ, của các van.
• Chữ S màu nháy đỏ phía góc dưới, bên trái xuất hiện khi bơm, van đang ở chế độ mô phỏng tín hiệu feedback đưa về.
• Chữ M màu đen phía góc dưới, bên trái là tín hiệu báo bơm, van đang ở chế độ bằng tay (Ở chế độ tự động sẽ không xuất hiện)
• Chữ IL phía trên, bên phải báo bơm, van đang bị khóa liên động.
Trạng thái của các bơm:
Trạng thái đóng, tự động, bằng tay, Sim
Trạng thái bật tự động
Trạng thái khóa (interlock : IL)
Trạng thái bật bằng tay
Trạng thái bật khi SIM
Trạng thái của các van cũng hoàn toàn tương tự.
Khi bơm hay van báo lỗi,để xóa các lỗi,người vận hành xác nhận vào nút RESET trên Tab điều khiển chính.
Lưu ý: Do thiết kế điều khiển cho các thiết bị nên người vận hành cần quan tâm tới hai kí tự M và IL.
Khi người vận hành muốn đóng hoặc mở van, các bơm ở chế độ bằng tay, click vào biểu tượng van, bơm trên giao diện điều khiển thì bảng điều khiển sẽ hiện ra cho phép ta thao tác điều khiển, thiết lập cho van, bơm.
Trên bảng điều khiển này có thể truy xuất vào 2 tab chính:
Tab điều khiển chính : Overview.
Tab thiết lập – Service.
Ta có thể thiết lập các trạng thái sau:
• Chạy chế độ Auto hoặc Manual (hình bên phải)
• Hiển thị các lỗi hoặc trạng thái của đối tượng như: lỗi Feedback, Interlock, Simulation
• Có thể Simulation (giả lập tín hiệu Feedback cho đối tượng)
• Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cảnh báo lỗi, hoặc bỏ qua feedback
• Tùy chỉnh các tham số: Thời gian mở trễ, thời gian đóng trễ, thời gian theo dỗi Feedback
Nhờ có những chức năng trên mà đối tượng được kiểm soát tốt, những hỏng hóc hoặc sai sót được phát hiện kịp thời đảm bảo tính vận hành thông suốt của hệ thống.
• Faceplate cho các đối tượng điều khiển bởi thuật toán PID
Hình: Faceplate cho các đối tượng điều khiển bởi thuật toán PID
Đối với Faceplate này ta có thể cài đặt được các tham số điều khiển PID, chọn chế độ điều khiển Process Value : theo thuật toán PID hoặc theo mức người dùng tự đặt (Remote và Local).
• Faceplate cho các cảm biến Analog
Hình: Faceplate cho các cảm biến Analog
Ở faceplate ta có thể theo dõi và cài đặt được:
• Process Value của cảm biến
• Cài đặt các mức đưa ra Alarm cho cảm biến (báo mức cao, báo mức thấp)
• Mô phỏng tín hiệu cảm biến ( trường hợp không có cảm biến thực)
• Hai tham số High Scale và Low Scale giúp cho việc Calibrate thiết bị một cách dễ dàng và thuận tiện nhất.
• Biểu diễn Alarm
Link bài viết
http://a2s.com.vn/vn/news/297-he-tho...y-nuoc-nau-bia
http://a2s.com.vn/vn/news/296-he-tho...y-nuoc-nau-bia
http://a2s.com.vn/vn/news/295-he-tho...y-nuoc-nau-bia
http://a2s.com.vn/vn/news/294-he-tho...y-nuoc-nau-bia
Lần sửa cuối bởi truongtung, ngày 11-11-2013 lúc 10:55 AM.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:26 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu