Khi cắm vào là tự nó nhận luôn
Mặc định địa chỉ của modul sẽ là bit của word tiếp theo word in/out của plc hoặc modul trước đó ( bên trái liền với nó )
ví dụ như của bạn thì ngõ ra trên PLC cuối cùng là 101.05 thì địa chỉ ngõ ra trên modul sẽ là 102.00 đến 103.07
không cần khai báo gì trong plc hết