các bác cho e hỏi khi kết nối thêm 1 modun mở rộng (như của e là 1 modun 16 đầu ra CP1W-16ER) thì trong lập trình nó có tích hợp sẵn đầu ra cho mình không hay phải có lệnh kết nối nào nữa không...
các bác cho e hỏi khi kết nối thêm 1 modun mở rộng (như của e là 1 modun 16 đầu ra CP1W-16ER) thì trong lập trình nó có tích hợp sẵn đầu ra cho mình không hay phải có lệnh kết nối nào nữa không...
Khi cắm vào là tự nó nhận luôn
Mặc định địa chỉ của modul sẽ là bit của word tiếp theo word in/out của plc hoặc modul trước đó ( bên trái liền với nó )
ví dụ như của bạn thì ngõ ra trên PLC cuối cùng là 101.05 thì địa chỉ ngõ ra trên modul sẽ là 102.00 đến 103.07
không cần khai báo gì trong plc hết
thân
ok, cảm ơn bác hongminhbv nhiều