Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    16
    Thanks
    4
    2 lượt trong 2 bài viết

    Mở rộng modun output cho cp1l

    các bác cho e hỏi khi kết nối thêm 1 modun mở rộng (như của e là 1 modun 16 đầu ra CP1W-16ER) thì trong lập trình nó có tích hợp sẵn đầu ra cho mình không hay phải có lệnh kết nối nào nữa không...

  2. #2
    hongminhbv
    Guest
    Khi cắm vào là tự nó nhận luôn
    Mặc định địa chỉ của modul sẽ là bit của word tiếp theo word in/out của plc hoặc modul trước đó ( bên trái liền với nó )
    ví dụ như của bạn thì ngõ ra trên PLC cuối cùng là 101.05 thì địa chỉ ngõ ra trên modul sẽ là 102.00 đến 103.07
    không cần khai báo gì trong plc hết
    thân

  3. Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    16
    Thanks
    4
    2 lượt trong 2 bài viết
    ok, cảm ơn bác hongminhbv nhiều

  5. #4
    AMMandSNRT
    Guest
    con gà.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top