Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    139
    Thanks
    3
    18 lượt trong 15 bài viết

    Reset về mặc định nhà máy của biến tần 3G3MX2

    Tình hình là em có tiếp nhận 1 con biến tần 2,2Kw 3G3MX2-A, lục cái manual để tìm cái thông số reset về mặc định nhà máy cho con biến tần này mà tìm hoài không thấy, ai biết giúp mình với, thanks

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ibmacer Xem bài viết
    Tình hình là em có tiếp nhận 1 con biến tần 2,2Kw 3G3MX2-A, lục cái manual để tìm cái thông số reset về mặc định nhà máy cho con biến tần này mà tìm hoài không thấy, ai biết giúp mình với, thanks
    Reset thông số về mặt định cuả biến tần 3G3MX2 bạn search từ khóa "Initialization Setting" trong user manual của nó, đọc 10 phút là biết thôi.
    Nếu bạn muốn reset lỗi+all parameter thì B084=3, B180=1. Good luck!

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    139
    Thanks
    3
    18 lượt trong 15 bài viết
    Cám ơn bạn nhiều

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    chuẩn rồi đấy bác ah!