    Lỗi đọc analog từ cảm biến PT100

    Tình hình mình kết nối PT100 với module EM231 qua tranmisster và cho hiển thị nhiệt độ lên HMI. Nhưng trên HMI thì thấy giá trị AIW0 nhảy loạn xị từ 0 đến khoảng 100, còn nhiệt độ thì hiển thị ####. Loay hoay mãi chưa hiểu lí do tại sao

    Đây là sơ đồ kết nối

    khối màu vàng là tranmister. chân 5,6 là tín hiệu ra kiểu dòng 4 - 20mA. chân 1,2,3,4 nối với PT100

    Đây là lệnh trong S7 200, dùng luôn hàm scale của SIMENS


    Nhờ các cao thủ giúp

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Pạn khoan hãy Scale vội, khi kết nối xong bật online trong phần mềm nên xem giá trị đưa về AIW0 là bao nhiêu (trong khoảng 0-32000), nếu kết nối đúng thì giá trị này nó rất ổn định, ko nhảy nhiều đâu còn không phải xem lại kết nối.

  3. Bài viết của "maphia" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Kiểm trai lai đấu dây đi.

  5. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    158
    Thanks
    46
    14 lượt trong 12 bài viết
    đúng là do đấu sai mạch. May mà ko việc gì, đền ốm tiền. thank all!