Trích dẫn Gửi bởi dohung Xem bài viết
Mình chưa bao giờ xem việc điều khiển tuần tự là dễ cả. Làm cho 1 hệ thống chạy là không khó, nhưng làm cho hệ thống chạy ổn định mới là điều phân biệt ai lập trình xịn hơn ai. Nghĩa là khả năng xử lí lỗ có thể xảy ra. Lỗi thì muôn hình muôn vẻ và nếu đã làm 1 hệ thống mới thì mình phải lường được những khả năng lỗi có thể xảy ra. Mình nghĩ trong lập trình PLC tuy duy logic là quan trọng nhất. Không phải truyền thông, hay analog hay PID gì cả( ý kiến chủ quan thôi, bác nào nghĩ khác thì tùy). Vì những cái này chỉ là vấn đề của kết nối, của vận dụng 1 hàm, 1 khối chức năng. Còn tư duy logic lại quyết định sự ổn định của hệ thống.
Rất chí lý,lâu rồi mới có người đề cập đến cái lỗi của hệ thống, chứng tỏ anh làm rất nhiều với thực tế và nhiều kinh nghiệm.Em đồng ý 2 tay về quan điểm này, khi viết soft ví dụ như đọc tín hiệu analog từ 1 con sensor, mọi người đều chú tâm vào làm sao lấy dc giá trị về chứ k ai quan tâm làm sao biết sensor bị lỗi, đọc sai, đứt dây hay 1001 lỗi khác. Các anh viết chương trình thì online lên biết đc nhưng làm thế nào người vận hành người ta biết mà xử lý kịp thời?Nói chung để dk 1 thết bị chạy thì dễ nhưng làm sao quản lý hết tất cả cái liên quan, đảm bảo an toàn cho máy móc và con người mới là cái khó