Trường hợp này cũng nghe nhiều người nói đó.
Việc bảo trì có 2 trường hợp như duoi:
- Bảo trì trong khi hệ thống vẫn hoạt động.
- shutdown hoàn toàn hệ thống rồi bảo trì.
Vậy chắc bạn rơi vào thường hợp 1, với 1 hệ thống lơn thường chia ra nhiều cụm. Nếu bạn chỉ bảo trì 1 bộ phần nhỏ trong đó mà yêu cầu dừng hoàn toàn hệ thống thì không ok lắm.
Như trường hợp của bạn thì nền xem màn hình chức năng có hỗ trợ chức năng bypass thiết bị cho việc bảo dưỡng ko? nếu không thì bạn phải ngắt phần động lực cho nó nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến process của hệ thông( có thể bị alarm).
Bạn phải chắc chắn là cụm thiết bị cần bảo trì dc cách ly hoàn toàn nhé, còn trên HMI bạn kiếm tờ giấy+băng keo và dán cái mặt cảm ứng lại, treo bản "đang bảo trì cấm sờ" là dc. vi du như trường hợp như trong thiết hệ thống có nhiều bơm thì người ta thường chọn dư ra khoảng > 1 bơm cũng với mục đích là chạy bù khi bảo trì 1 bơm bất kỳ đó.
Thân
Đúng như bạn nói, trường hợp của mình ở đây là chỉ bảo trì một cụm thiết bị trong hệ thống, mình muốn đề cập ở đây là khía cạnh lập trình HMI, làm sao để cụm thiết bị này bị khóa trên màn hình, trong khi các thiết bị khác vẫn hoạt động. Phần động lực dĩ nhiên là cắt điện rồi treo bảng rồi.
-