Trích dẫn Gửi bởi donvicto Xem bài viết
Vấn đề không phải là truyền thông giữa PC và PLC đâu ( vì các thông số khác vẫn hiển thị trên PC ),Theo mình vấn đề chính là tín hiệu đưa từ load shell về có hai khả năng có thể xẩy ra
1. Tín hiệu trên đường truyền , vì giá trị cân vẫn hiển thị trên OP chính tỏ load shell không vấn đề gì. bạn kiểm tra nếu dây tín hiệu xem còn dòng hoặc áp đưa về không?
Giá trị cân còn hiển thị trên OP thì cần gì kiểm tra dây từ loadcell về OP nữa.

Trích dẫn Gửi bởi donvicto Xem bài viết
2. Modul AI của PLC có vấn đề: nếu bạn còn đầu AI khác thì bạn thử chuyển tín hiệu đưa về sang AI khác xem sao
- Nếu giá trị cân có hiển thị trên PC và đúng với giá trị trên OP thì khỏi cần kiểm tra dây từ OP qua AI Module, khỏi cần kiểm tra AI Module luôn.
- Nếu giá trị trên PC có hiển thị nhưng không đúng với giá trị trên OP thì cần phải Calibrate lại để PC và OP hiển thị cùng giá trị. (xác suất nguyên nhân này khá cao)
- Nếu PC không hiển thị giá trị của OP thì kiểm tra đường dây từ OP qua PC, kiểm tra luôn AI Module (nếu đổi qua cổng AI khác thì phải đổi cả tag trong chương trình nên có cái Analog Module khác thế vào thử là nhanh nhất)