Trên load cell no ghi nhu vậy nè:
Rated capacity (R.C.): 1kg
Rated output(R.O.) 2mV/V.
như vậy là sao ah! theo minh hiều như vậy có d9ng1 không nha: nếu cấp 10V cho loadcell thì vói vật có 1kg đặt lên loadcell thì ngỏ ra của nó là 20mv đúng không ah! như vậy thì làm thế nào để đưa vào modul analog ah
Rated capacity là tải trọng cho phép của loadcell.Còn rated output là điện áp ngõ ra
Nếu trên đó ghi là 1kg thì đúng là nếu bạn đặt lên 1kg và cấp điện áp vào là 10v thì ngõ ra sẽ là 10x2mv=20mV
Lúc này bạn có thể cấu hình cho modul analog của bạn(EM235 vi du) ở dải đo là 0-50mV với độ phân dải là 12,5 microVolt