Plc s7-200 cho trạm trộn bê tông
chào các bạn trong diễn đàn, mình có một vài sự cố về plc, mong các bạn chỉ bảo:
- nhà máy mình làm sử dụng plc s200 cho trạm trộn bê tông, sử dung phần mềm lập trình là microwin, dao diện điều khiển sử dụng wincc flexible.
- thời gian này trạm trộn mình gặp sự cố: trên màn hình giao diện điều khiển không thể hiện giá trị cân phối liệu gồm đá, cát, xi măng, nước. vì vậy mà hệ thống không tự động dừng cân khi đã cân đủ, bắt buộc mình phải chạy manual gặp nhiều bất lợi lắm.
- Hệ thống luôn luôn báo lỗi nhưng không báo chính xác lỗi gì.
bạn nào biết giúp mình với nhé.
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
nhatduatnguyen
chào các bạn trong diễn đàn, mình có một vài sự cố về plc, mong các bạn chỉ bảo:
- nhà máy mình làm sử dụng plc s200 cho trạm trộn bê tông, sử dung phần mềm lập trình là microwin, dao diện điều khiển sử dụng wincc flexible.
- thời gian này trạm trộn mình gặp sự cố: trên màn hình giao diện điều khiển không thể hiện giá trị cân phối liệu gồm đá, cát, xi măng, nước. vì vậy mà hệ thống không tự động dừng cân khi đã cân đủ, bắt buộc mình phải chạy manual gặp nhiều bất lợi lắm.
- Hệ thống luôn luôn báo lỗi nhưng không báo chính xác lỗi gì.
bạn nào biết giúp mình với nhé.
Tôi không có hệ thống như của bạn nên không giúp được nhiều, nhưng hệ thống điều khiển đều có nguyên lý chung, nên xin mạn phép góp ý như sau:
Nếu ko cân được khối lượng liệu đưa vào, bạn kiểm tra lại hệ thống cảm biến và cáp tín hiệu về PLC.
Còn báo lỗi trên wincc thì phải xem nó là lỗi gì mới biết được, còn ngồi võ đoán khó lắm .
-
-
cám ơn góp ý của bạn
mình cũng đã kiểm tra cáp tín hiệu về plc, và cáp truyền thông với computer đều hoạt động bình thường.
màn hình op ở các cân điện tử đều hiển thị giá trị cân, nhưng không hiểu sao nó không điều khiển được việc dừng cân tự động, mình phải dừng cân bằng tay. nghĩa là khi cân đến giá trị cài đặt, mình phải bấm dừng cân.
Mình xin nói lại vấn đề của hệ thống mình là trên màn hình điều khiển (màn hình computer) không thể hiện giá trị cân, nhưng trên màn hình op của cân điện tử vẫn thể hiện giá trị cân. do không thể hiện được giá trị cân trên màn hình điểu khiển nên chương trình không cho dừng cân khi giá trị cân đã đạt được giá trị cài đặt mà vẫn tiếp tục cân.
Mong các bạn giúp đỡ
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
nhatduatnguyen
cám ơn góp ý của bạn
mình cũng đã kiểm tra cáp tín hiệu về plc, và cáp truyền thông với computer đều hoạt động bình thường.
màn hình op ở các cân điện tử đều hiển thị giá trị cân, nhưng không hiểu sao nó không điều khiển được việc dừng cân tự động, mình phải dừng cân bằng tay. nghĩa là khi cân đến giá trị cài đặt, mình phải bấm dừng cân.
Mình xin nói lại vấn đề của hệ thống mình là trên màn hình điều khiển (màn hình computer) không thể hiện giá trị cân, nhưng trên màn hình op của cân điện tử vẫn thể hiện giá trị cân. do không thể hiện được giá trị cân trên màn hình điểu khiển nên chương trình không cho dừng cân khi giá trị cân đã đạt được giá trị cài đặt mà vẫn tiếp tục cân.
Mong các bạn giúp đỡ
như vậy rõ ràng giá trị cân ko đưa về đc PLC nên không thục hiện được chương trình mà, vì không đưa về nên nó không hiển thị lên wincc là đương nhiên.
-
-
uh rõ ràng là như vậy. không lẽ đường dẫn tín hiệu từ cân về plc bị hỏng, bạn chỉ mình cách kiểm tra và khắc phục
plc vẫn điều khiển được việc đóng ngắt các motor, cân và dừng cân, nhưng phải manual, tự động thì không
nếu lỗi ở chương trình điều khiển, thì làm cách nào để load chương trình khác. mình không rành sử dụng microwin.
mong các bạn chỉ giáo
thanks
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
nhatduatnguyen
uh rõ ràng là như vậy. không lẽ đường dẫn tín hiệu từ cân về plc bị hỏng, bạn chỉ mình cách kiểm tra và khắc phục
plc vẫn điều khiển được việc đóng ngắt các motor, cân và dừng cân, nhưng phải manual, tự động thì không
nếu lỗi ở chương trình điều khiển, thì làm cách nào để load chương trình khác. mình không rành sử dụng microwin.
mong các bạn chỉ giáo
thanks
khả năng lỗi chương trình rất thấp. bạn tháo cáp tín hiệu ra đo và kiểm tra. cái này đơn giản thôi mà, còn có down lai chương trình thì cài phần mềm và có cáp PC/PPI là down đc thôi mà
-
-
Thành viên cấp 6

Gửi bởi
anhlv.ddt
như vậy rõ ràng giá trị cân ko đưa về đc PLC nên không thục hiện được chương trình mà, vì không đưa về nên nó không hiển thị lên wincc là đương nhiên.

Giá trị Preset không truyền được từ PC xuống PLC thì hệ thống sẽ không dừng khi đã cân đủ giá trị Preset :D
-
-
Little PLC

Tôi sẽ chỉnh lại cái tên cho phù hợp. Cần giúp đỡ về PLC S7-200?????!!!!!!!!!!
Tên của chủ đề nói về muốn giúp mà bạn để vậy ai vào mà giúp
Tên phù hợp
Plc s7-200 cho trạm trộn bê tông
-
-
Thành viên cấp 7
Có khả năng dây đưa tín hiệu loadceel về PLC có vấn đề.Loadcell vẫn hoạt động (vì OP trên Loadcell vẫn hiển thị),nên tốt nhất là đo xem dây tín hiệu có bị gì không ? còn chương trình PLC thì hạn chế download xuống nha bạn,có khi down xuống,nó càng bị nhiều lỗi là mệt đấy,nên kiểm tra - sữa chưa-thay thế (nếu bị hư) loadcell trước nha bạn
-
-
cám ơn sự góp ý của các bạn trong diễn đàn
diễn đàn thật hữu ích, mình không chuyên về lĩnh vực plc nhưng cũng mở mang tầm mắt
mình có một số thắc mắc về cấu trúc plc, mong muốn được các bạn giúp:
- pin của plc như thế nào, cách lựa chọn và thay thế
- trường hợp plc sử dụng tụ, nếu không may mình quên cấp nguồn trong một thời gian dài, chương trình bị mất thì mình phải làm thế nào
-