Thành viên Đồng

Gửi bởi
phapnguyen
Các bác cho minh hỏi là loadcell tính hiệu của nó đưa về là analog, tín hiệu này có thể cấp thẳng vào modul analog của plc luôn hay là phải qua thêm bộ khuếch đại nửa vậy ah?
Đọc cái đầu ra của loadcell của bác xem, tín hiệu ra như thế nào? thì sẽ bit thôi
-
-
Thành viên cấp 2
Trên load cell no ghi nhu vậy nè:
Rated capacity (R.C.): 1kg
Rated output(R.O.) 2mV/V.
như vậy là sao ah! theo minh hiều như vậy có d9ng1 không nha: nếu cấp 10V cho loadcell thì vói vật có 1kg đặt lên loadcell thì ngỏ ra của nó là 20mv đúng không ah! như vậy thì làm thế nào để đưa vào modul analog ah
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
phapnguyen
Trên load cell no ghi nhu vậy nè:
Rated capacity (R.C.): 1kg
Rated output(R.O.) 2mV/V.
như vậy là sao ah! theo minh hiều như vậy có d9ng1 không nha: nếu cấp 10V cho loadcell thì vói vật có 1kg đặt lên loadcell thì ngỏ ra của nó là 20mv đúng không ah! như vậy thì làm thế nào để đưa vào modul analog ah
như thế chưa đủ thông tin đau bác. bác gửi tui max con của bác tui xem nào ?
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
phapnguyen
Trên load cell no ghi nhu vậy nè:
Rated capacity (R.C.): 1kg
Rated output(R.O.) 2mV/V.
như vậy là sao ah! theo minh hiều như vậy có d9ng1 không nha: nếu cấp 10V cho loadcell thì vói vật có 1kg đặt lên loadcell thì ngỏ ra của nó là 20mv đúng không ah! như vậy thì làm thế nào để đưa vào modul analog ah
Rated capacity là tải trọng cho phép của loadcell.Còn rated output là điện áp ngõ ra
Nếu trên đó ghi là 1kg thì đúng là nếu bạn đặt lên 1kg và cấp điện áp vào là 10v thì ngõ ra sẽ là 10x2mv=20mV
Lúc này bạn có thể cấu hình cho modul analog của bạn(EM235 vi du) ở dải đo là 0-50mV với độ phân dải là 12,5 microVolt
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-18-2011 lúc 06:30 PM.
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
anhlv.ddt
như thế chưa đủ thông tin đau bác. bác gửi tui max con của bác tui xem nào ?
.
Đây là thông số của loadcell ma minh cần nè.
http://www.mediafire.com/?eil7f7x2liza2b5
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
phapnguyen
Rated capacity (R.C.): 1kg
Rated output(R.O.) 2mV/V
Với nguồn cung cấp cho loadcell của bạn là 10V tín hiệu ra tương ứng lý tưởng là 0 - 10V (Sử dụng đầu analog này) và đo giá trị tương ứng như 1Kg bạn có ra 2mV. Như vậy bán tính được khối lượng thông qua giá trị nhận về đầu analog. chú ý sai số do nhiệt độ
Compensated temperature range -10 ~ 40°C
Operating temperature range -20 ~ 80°C
Temp. effect on rated outputTemp. ≤0.012% LOAD/10°C
effect on zero balance ≤0.03% R.O./10°C
để tính được chính xác
-