Đăng Ký
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết

    Giao tiếp PLC S7-200 với Wincc với khoảng cánh 300m trong môi trường công nghiệp.

    Mong các bạn có giải pháp nào ổn định nhất tư vấn giúp mình.

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Mong các bạn có giải pháp nào ổn định nhất tư vấn giúp mình.
    Có vài giải pháp:
    1/ Lắp modul 485 không dây + Bộ lặp
    2/ Lắp nhiều bộ lặp
    3/ Nặn túi nhất. Mua modul CP243-1 Internet thì thì tha hồ đi xa bao nhiêu chả được
    - Chúc vui

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  3. #3
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Á bạn tham khảo nhà cung cấp này tại VN nhé http://hoangvanco.com.vn/thiet-bi-tr...khong-day.html

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Anh có thể dùng ethernet hoặc Profibus Dp là ổn định, anh tham khảo các link nha
    http://support.automation.siemens.co...00&caller=view
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Có vài giải pháp:
    1/ Lắp modul 485 không dây + Bộ lặp
    2/ Lắp nhiều bộ lặp
    3/ Nặn túi nhất. Mua modul CP243-1 Internet thì thì tha hồ đi xa bao nhiêu chả được
    - Chúc vui
    Nhiều nhất là bao nhiêu bộ lặp thế bạn

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Anh có thể dùng ethernet hoặc Profibus Dp là ổn định, anh tham khảo các link nha
    http://support.automation.siemens.co...00&caller=view
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Cảm ơn bạn. Nhưng giải quyết được là 1 chuyện và phương pháp nào giá thành phù hợp hơn nữa.

  7. #7
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Nhiều nhất là bao nhiêu bộ lặp thế bạn
    Tùy vào môi trường sử dụng, đầu tiên 3 bộ, không ổn lắp thêm. Chắc ăn chuyển qua Internet cho yên tâm. Giá khá chát, Nhưng nếu tính kỹ mua nhiều bộ lặp công lại chi phí có lẽ phải cân nhắc

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Tùy vào môi trường sử dụng, đầu tiên 3 bộ, không ổn lắp thêm. Chắc ăn chuyển qua Internet cho yên tâm. Giá khá chát, Nhưng nếu tính kỹ mua nhiều bộ lặp công lại chi phí có lẽ phải cân nhắc
    Mình nghĩ 2 bộ thôi chứ bạn 100m mình định dùng 1 cái. Uhm Mình cũng đang đinh cộng giá xem xét. Vẫn đang nghiêng về phía Cp 243.
    Giá hơi chat. Vì mình còn định dùng 2 PLC nữa.
    À tiên đây cho mình hỏi luôn. Bjo có 1 HMI với 1 WinCC. Cùng 1 lúc giám sát 1 PLC. Mình chưa làm về vấn đề này. Theo ý kiến các bạn. Kết nối bình thường có xảy ra xung đột gì không?

  9. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Bjo có 1 HMI với 1 WinCC
    Ý anh là sao?
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  10. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Người ta dùng 1 màn hình HMI trên mặt tủ. 1 máy tính giám sát cách đây 300m đây bạn

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top