				Mong các bạn có giải pháp nào ổn định nhất tư vấn giúp mình.
			
		 
	 
 Có vài giải pháp:
1/ Lắp modul 485 không dây + Bộ lặp
2/ Lắp nhiều bộ lặp
3/ Nặn túi nhất. Mua modul CP243-1 Internet thì thì tha hồ đi xa bao nhiêu chả được
- Chúc vui
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
aubaoquoc
					
				 
				Có vài giải pháp:
1/ Lắp modul 485 không dây + Bộ lặp
2/ Lắp nhiều bộ lặp
3/ Nặn túi nhất. Mua modul CP243-1 Internet thì thì tha hồ đi xa bao nhiêu chả được
- Chúc vui
			
		 
	 
 Nhiều nhất là bao nhiêu bộ lặp thế bạn
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhnamhm
					
				 
				Nhiều nhất là bao nhiêu bộ lặp thế bạn
			
		 
	 
 Tùy vào môi trường sử dụng, đầu tiên 3 bộ, không ổn lắp thêm. Chắc ăn chuyển qua Internet cho yên tâm. Giá khá chát, Nhưng nếu tính kỹ mua nhiều bộ lặp công lại chi phí có lẽ phải cân nhắc
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
aubaoquoc
					
				 
				Tùy vào môi trường sử dụng, đầu tiên 3 bộ, không ổn lắp thêm. Chắc ăn chuyển qua Internet cho yên tâm. Giá khá chát, Nhưng nếu tính kỹ mua nhiều bộ lặp công lại chi phí có lẽ phải cân nhắc
			
		 
	 
 Mình nghĩ 2 bộ thôi chứ bạn 100m mình định dùng 1 cái. Uhm Mình cũng đang đinh cộng giá xem xét. Vẫn đang nghiêng về phía Cp 243.
Giá hơi chat. Vì mình còn định dùng 2 PLC nữa. 
À tiên đây cho mình hỏi luôn. Bjo có 1 HMI với 1 WinCC. Cùng 1 lúc giám sát 1 PLC. Mình chưa làm về vấn đề này. Theo ý kiến các bạn. Kết nối bình thường có xảy ra xung đột gì không?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhnamhm
					
				 
				Bjo có 1 HMI với 1 WinCC
			
		 
	 
 Ý anh là sao?
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Người ta dùng 1 màn hình HMI trên mặt tủ. 1 máy tính giám sát cách đây 300m đây bạn
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 9
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhnamhm
					
				 
				Người ta dùng 1 màn hình HMI trên mặt tủ. 1 máy tính giám sát cách đây 300m đây bạn
			
		 
	 
 Chắc cú chơi sang CP243-1, giám sát cả 2 chổ
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhnamhm
					
				 
				Mình nghĩ 2 bộ thôi chứ bạn 100m mình định dùng 1 cái. Uhm Mình cũng đang đinh cộng giá xem xét. Vẫn đang nghiêng về phía Cp 243.
Giá hơi chat. Vì mình còn định dùng 2 PLC nữa. 
À tiên đây cho mình hỏi luôn. Bjo có 1 HMI với 1 WinCC. Cùng 1 lúc giám sát 1 PLC. Mình chưa làm về vấn đề này. Theo ý kiến các bạn. Kết nối bình thường có xảy ra xung đột gì không?
			
		 
	 
 Có thể xung đột có thể không chủ yếu do người viết,CP243-1IT cho chắc nếu ko dùng EM277 vẫn ngon lành profibus 300m chạy phà phà
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 3
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
kidsolo1412
					
				 
				Có thể xung đột có thể không chủ yếu do người viết,CP243-1IT cho chắc nếu ko dùng EM277 vẫn ngon lành profibus 300m chạy phà phà
			
		 
	 
 ý của anh là khi chay cái này thì đùng bit khóa cái kia à. Coi như trong chương trình tạo ra 2 trường hợp chay cho 2 giao diện à. Có vẻ thêm nhiều bít nhỉ.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
anhnamhm
					
				 
				ý của anh là khi chay cái này thì đùng bit khóa cái kia à. Coi như trong chương trình tạo ra 2 trường hợp chay cho 2 giao diện à. Có vẻ thêm nhiều bít nhỉ.
			
		 
	 
 Thông thường có 2 trường hợp
TH1: remote thì 1 giao diện là giao diện chính,1 cái là remote,lúc này 2 giao diện i hệt thì cùng 1 lúc chỉ có 1 giao diện đc phép control,cái kia sẽ bi khóa chỉ giám sát,sau thời gian nhất định bên kia ko tác động thì giao diện này mới đc phép tác động
TH2:viết 2 giao diện khác nhau hoàn toàn thì lúc này phải phân rõ cái nào được phép làm gì chứ ko nên để 2 thằng cùng ngang quyền,Chẳng hạn cả 2 được phép nhấn EMG,OFF,Start.. 1 cái được control full 1 cái setpass cho button chỉ dùng trong trường hợp sửa chữa cần test tại chỗ và thiên về hiển thị giám sát
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				