    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    - Xét cho kỹ chắc chắn không đồng tốc đâu bạn trên động cơ không đồng bộ mà.
    Động cơ đặc tính giống nhau, tần số giống nhau thì sao k đồng tốc dc (nếu chạy k tải hoặc tải phân bố đều)? Trên thực tế sẽ có sai lệch vì ngay chính các motor giống nhau đã k giống nhau, tải phân bố không giống nhau.Trong các ứng dụng k đòi hỏi độ chính xác quá cao thì sử dụng dc

  2. #2
    hongminhbv
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Động cơ đặc tính giống nhau, tần số giống nhau thì sao k đồng tốc dc (nếu chạy k tải hoặc tải phân bố đều)? Trên thực tế sẽ có sai lệch vì ngay chính các motor giống nhau đã k giống nhau, tải phân bố không giống nhau.Trong các ứng dụng k đòi hỏi độ chính xác quá cao thì sử dụng dc
    Về thức tế tốc đọ các động cơ không hoàn toàn giống nhau nhất là các motor chạy qua hộp giảm tốc
    - để 1 biến tần điều khiển nhiều động cơ thì các động cơ phải có công xuất bằng nhau như vậy mới set được dòng định mức và dòng quá tải
    Ứng dụng này mình gặp rất nhiều trong ngành gạch men và động cơ chân cầu trục , công trục nhưng các động cơ đều dùng hộp số vô cấp để điều chỉnh đồng tốc thôi

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Bây 1 co biến tần 10kw điều khiển 1 con 7kw và 3kw ( về phần tải thực tế đã dc tính toán và chọn ra được 2 động cơ như vậy).
    Trước tiên mình muốn hỏi mọi người.
    - cấu hình trên thì biến tần có thể chạy dc ko?
    Về phần setting parameter thì mình thấy thường có thể set thông số cho motor 1 và motor thứ 2. Vậy thì thông số motor thứ 2 có ý nghĩa như thế nào? và khi nào chúng được kích hoạt?
    chẳng hạn bên Hitachi.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Hôm hội chợ ETE 2013 diễn ra từ ngày 24/7 - 27/7, e được 1 anh giới thiệu như thế này (đối với inverter mà công ty của anh ý đang phân phối) inverter của anh ý có nhiều đầu ra để nối động cơ và có thể setup tần số của từng động cơ chủ yếu dùng cho quạt và bơm:
    - cách nối thứ nhất: có thể đk 5 động cơ bơm tuần tự với các cấp tốc độ của mỗi động cơ khác nhau miễn sao đạt được thông số áp lực bơm trong ống đã setup.
    - cách thứ 2: chỉ được 3 động cơ bơm với 3 tốc độ của từng bơm (cách này thì chạy hết công suất của từng bơm), chỉ miễn sao áp lực lớn hơn hoặc bằng thông số áp lực bơm đã setup.
    Qua việc này thiết nghĩ việc kết nối như có 1 biến tần đk nhiều động cơ là có thể được.
    Bên cạnh đó, nhiều động cơ mắc song song cùng 1 inverter dk cũng có thể được, nếu giả dụ tổng công suất các động cơ lớn hơn cs inverter thì động cơ sẽ chạy không hết công suất, còn nằm trong khả năng công suất của inverter thì vẫn chạy bình thường.
    Và điều chắc chắn không thể là sự đồng bộ của các động cơ.
    p/s em mới ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế, chỉ nhận định theo lý thuyết, có gì các anh chỉ giáo giúp!!!

  5. Bài viết của "PHAMTRUNGVAN" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Bây 1 co biến tần 10kw điều khiển 1 con 7kw và 3kw ( về phần tải thực tế đã dc tính toán và chọn ra được 2 động cơ như vậy).
    Trước tiên mình muốn hỏi mọi người.
    - cấu hình trên thì biến tần có thể chạy dc ko?
    Về phần setting parameter thì mình thấy thường có thể set thông số cho motor 1 và motor thứ 2. Vậy thì thông số motor thứ 2 có ý nghĩa như thế nào? và khi nào chúng được kích hoạt?
    chẳng hạn bên Hitachi.
    chạy tốt có thêm role nhiệt nhé

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    Bây 1 co biến tần 10kw điều khiển 1 con 7kw và 3kw ( về phần tải thực tế đã dc tính toán và chọn ra được 2 động cơ như vậy).
    Trước tiên mình muốn hỏi mọi người.
    - cấu hình trên thì biến tần có thể chạy dc ko?
    Về phần setting parameter thì mình thấy thường có thể set thông số cho motor 1 và motor thứ 2. Vậy thì thông số motor thứ 2 có ý nghĩa như thế nào? và khi nào chúng được kích hoạt?
    chẳng hạn bên Hitachi.
    Motor công suất bao nhiêu thì cái bấy nhiêu, chứ ý nghĩa j nữa bạn, khi nào chúng kích hoạt thì còn tùy vào ứng dụng bạn chạy thế nào? luân phiên hay tuần tự, chạy 100% công suất tải hay chạy dựa trên tín hiệu cảm biến đưa về, ....bạn hỏi k rõ ràng sao support cho bạn đc.

  8. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Motor công suất bao nhiêu thì cái bấy nhiêu, chứ ý nghĩa j nữa bạn, khi nào chúng kích hoạt thì còn tùy vào ứng dụng bạn chạy thế nào? luân phiên hay tuần tự, chạy 100% công suất tải hay chạy dựa trên tín hiệu cảm biến đưa về, ....bạn hỏi k rõ ràng sao support cho bạn đc.
    OK. thank sir.
    Về chạy tuần tự thi có chân dk setting cho tưng motor->ok ko cần bàn thêm.
    Nhưng trong trường hợp chạy 2 motor song song có công suất khác nhau. giả sử như tôi set cái 7kw là motor 1, cái 3kw là motor 2 thì trong trường hợp bình thường thì nó sẽ chạy dựa trên para của motor 1. Khi đó giả sử cái 3kw nó chạy bị kẹt tải thì biến tần sẽ xử lý làm sao? trip hay vẫn chạy tiếp? Nên nhớ dòng bảo vệ dựa trên data motor 1.
    Pro explain giùm cái.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  9. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    OK. thank sir.
    Về chạy tuần tự thi có chân dk setting cho tưng motor->ok ko cần bàn thêm.
    Nhưng trong trường hợp chạy 2 motor song song có công suất khác nhau. giả sử như tôi set cái 7kw là motor 1, cái 3kw là motor 2 thì trong trường hợp bình thường thì nó sẽ chạy dựa trên para của motor 1. Khi đó giả sử cái 3kw nó chạy bị kẹt tải thì biến tần sẽ xử lý làm sao? trip hay vẫn chạy tiếp? Nên nhớ dòng bảo vệ dựa trên data motor 1.
    Pro explain giùm cái.
    cha cha, bạn đừng "nóng" chứ, bạn hỏi thế nào thì mình support thế đó thôi. Trước tiên k dám nhận mình là "pro", mới chân ướt chân ráo vào tdh 2 năm thôi, nhưng bt thì làm nhiều. Mình chưa thấy cái biến tần nào công suất 10kw, 7kw như bạn nói, ứng dụng của bạn là thực tế hay bạn tự nghĩ ra?. Về biến tần đk nhiều đc thì nguyên tắc chọn đc có công suất giống nhau, tốc độ và tần số có thể giống hay khác tùy phphap đk, còn vì sao như vậy thì như bạn nói, nếu bạn đấu cái 3kw vào thì khi bị kẹt, nó k xì khói thì biến tần nó cũng OL,...., làm gì có thông số nào cài quá tải cho từng motor, chỉ có thông số set OL, OC cho all motor thôi.

  10. #9
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ chạy 2 moto mà dùng thông số của con lớn để cài thì chạy được chết liền, lúc đó bt sẽ báo quá tải (đề lên thì dòng sẽ bằng dòng tổng 2 con biến tần) và mặc định chạy nhiều động cơ thì sẽ khong bảo vệ dc moto (muốn bảo vệ dùng thêm relay nhiệt) ví dụ bình thường tải 2 thằng là 10A, mỗi thằng 5 A, vì lí do nào đó thằng 1 non tải 2A, thằng 2 quá tải 8A, biến tần thấy 10A là bình thường nên bùm 1 động cơ teo, biến tần không biết vì sao nó teo ^_^
    Còn về lí thuyết điều khiển 1 biến tần có thể điều khiển 2 động cơ csuat khác nhau, chạy 2 tốc độ khác nhau được luôn, mún bít thì đọc phần điện tử công suất nâng cao nhé (trường mình gọi môn đó như thế) còn biến tần công nghiệp thì không có chức năng điều khiển 2 dco 2 tốc độ khác nhau, trên lí thuyết có nhiều loại inverter độc đáo lắm ^_^ cái inverter công nghiệp chỉ là điều khiển vector hoặc v/f thôi.
    Trích dẫn Gửi bởi phongnhatdo Xem bài viết
    OK. thank sir.
    Về chạy tuần tự thi có chân dk setting cho tưng motor->ok ko cần bàn thêm.
    Nhưng trong trường hợp chạy 2 motor song song có công suất khác nhau. giả sử như tôi set cái 7kw là motor 1, cái 3kw là motor 2 thì trong trường hợp bình thường thì nó sẽ chạy dựa trên para của motor 1. Khi đó giả sử cái 3kw nó chạy bị kẹt tải thì biến tần sẽ xử lý làm sao? trip hay vẫn chạy tiếp? Nên nhớ dòng bảo vệ dựa trên data motor 1.
    Pro explain giùm cái.
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  11. #10
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Hitachi như phongnhatdo nói thì khi điều khiển cho nhiều động cơ, chỉ có thể cài chế độ là V/F, và đồng tốc độ mà thôi. Biến tần chạy hai tốc độ khác nhau thì có luôn, như mình đã nói, tùy vào phương pháp đk của bạn. Giả sử 1 biến tần đk động cơ 5 bơm, trong đó bạn chọn 1 bơm là bơm chính, lấy trực tiếp từ ngõ ra biến tần, các bơm phụ còn lại dùng cái card DO để đk đóng cắt contactor, khi đó các bơm phụ sẽ chạy 100% cs, còn bơm chính tốc độ thay đổi theo tín hiệu analog từ cbas đưa về, chẳng hạn.
    Còn đk nhiều động cơ dùng 1 biến tần bạn bắt buộc phải gắn rơle nhiệt cho an toàn, hoặc nếu motor có PTC thì đưa vào biến tần luôn, khỏi qua relay nhiệt.