Thành viên cấp 3
Sơ đồ 1 biến tần đk 2 động cơ
Chào các bác
E định sử dụng 1 biến tần điều khiển 2 động cơ như này các bác xem có ổn ko.
Hai động cơ ở đây không sử dụng đồng thời mà sử dụng luân phiên. M1 ON thì M2 OFF và ngược lại
Lần sửa cuối bởi ducnhabk, ngày 08-16-2013 lúc 11:55 AM.
-
-
Thành viên cấp 4
Đặt ít delay giữa đóng và mở K1 và K2 là OK, hoặc tốt hơn khoá chéo K1 và K2
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 08-15-2013 lúc 09:56 AM.
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
ducnhabk
Chào các bác
E định sử dụng 1 biến tần điều khiển 2 động cơ như này các bác xem có ổn ko.
Hai động cơ ở đây không sử dụng đồng thời mà sử dụng luân phiên. M1 ON thì M2 OFF và ngược lại
Dong toc do
-
-
Bài toán này đơn giản mà, 1 biến tần thừa khả năng làm được việc này.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
Bài toán này đơn giản mà, 1 biến tần thừa khả năng làm được việc này.
Trả lời kiểu này trả lời kiểu cái này dễ ợt, ai chả biết. Nếu thế lần sau đừng trả lời bạn ạ, bạn cung cấp biến tần, biết cách sử dụng thì bày cho người không biết, mới làn diễn đàn nhé
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Gửi bởi
anhlv.ddt
Trả lời kiểu này trả lời kiểu cái này dễ ợt, ai chả biết. Nếu thế lần sau đừng trả lời bạn ạ, bạn cung cấp biến tần, biết cách sử dụng thì bày cho người không biết, mới làn diễn đàn nhé
Dạ vâng em mới vào nghề sẽ cẩn thận, em trả lời là làm đc mà có bàn thêm gì đâu. Nếu đc cùng công suất mà chạy luôn phiên thì cs biến tần = cs 1 đc nhân 1 hệ số nào đấy tùy vào tải và dùng biến tần điều khiển đóng cắt contactor luôn phiên. Còn nếu chạy đồng thời thì 2 con cộng lại nhân với hệ số. Nhưng cần lắp thêm relay nhiệt bảo vệ cho 2 đc.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
Dạ vâng em mới vào nghề sẽ cẩn thận, em trả lời là làm đc mà có bàn thêm gì đâu. Nếu đc cùng công suất mà chạy luôn phiên thì cs biến tần = cs 1 đc nhân 1 hệ số nào đấy tùy vào tải và dùng biến tần điều khiển đóng cắt contactor luôn phiên. Còn nếu chạy đồng thời thì 2 con cộng lại nhân với hệ số. Nhưng cần lắp thêm relay nhiệt bảo vệ cho 2 đc.
Tải mình sử dụng là bơm nước, vậy mình lấy hệ số = 1 có ok ko?
-
-
Gửi bởi
ducnhabk
Tải mình sử dụng là bơm nước, vậy mình lấy hệ số = 1 có ok ko?
Nếu tải bơm thi X1.2. Do 2 con đc cùng thông số nên ko cần relay bảo vệ nữa. Nên lắp thêm aptomat tổng nữa để cắt sửa chữa khi sự cố. Mà bơm nước để tối ưu thì bạn nên thêm 2 contactor nữa cấp nguồn trực tiếp cho 2 đc, khi chạy luôn phiên đến con nào nếu chạy hết công suất mà ko đủ áp lực thì gọi con kia vào chạy trực tiếp từ lưới khi đủ thì cắt con âý ra và ngược lại.
-
-
Thành viên cấp 3
Có ai phản đối cách điều khiển như trên ko nhỉ. Vì mình ít thấy người ta điều khiển kiểu này, nhưng về mặt nguyên lý thì thấy vẫn ổn
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
ducnhabk
Có ai phản đối cách điều khiển như trên ko nhỉ. Vì mình ít thấy người ta điều khiển kiểu này, nhưng về mặt nguyên lý thì thấy vẫn ổn
Thực tế người ta vẫn làm vậy và hoạt động bình thường, nhưng cần chú ý phải khoá chéo k1 và k2
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-