Thành viên cấp 3
Sơ đồ 1 biến tần đk 2 động cơ
Chào các bác
E định sử dụng 1 biến tần điều khiển 2 động cơ như này các bác xem có ổn ko.
Hai động cơ ở đây không sử dụng đồng thời mà sử dụng luân phiên. M1 ON thì M2 OFF và ngược lại
Lần sửa cuối bởi ducnhabk, ngày 08-16-2013 lúc 11:55 AM.
-
-
Thành viên cấp 4
Đặt ít delay giữa đóng và mở K1 và K2 là OK, hoặc tốt hơn khoá chéo K1 và K2
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 08-15-2013 lúc 09:56 AM.
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
ducnhabk
Chào các bác
E định sử dụng 1 biến tần điều khiển 2 động cơ như này các bác xem có ổn ko.
Hai động cơ ở đây không sử dụng đồng thời mà sử dụng luân phiên. M1 ON thì M2 OFF và ngược lại
Dong toc do
-
-
Bài toán này đơn giản mà, 1 biến tần thừa khả năng làm được việc này.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
Bài toán này đơn giản mà, 1 biến tần thừa khả năng làm được việc này.
Trả lời kiểu này trả lời kiểu cái này dễ ợt, ai chả biết. Nếu thế lần sau đừng trả lời bạn ạ, bạn cung cấp biến tần, biết cách sử dụng thì bày cho người không biết, mới làn diễn đàn nhé
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Có ai phản đối cách điều khiển như trên ko nhỉ. Vì mình ít thấy người ta điều khiển kiểu này, nhưng về mặt nguyên lý thì thấy vẫn ổn
-
-
Cái đó phải thêm khống chế chéo giữa 2 cái contactor K1 và K2
và lệnh chạy của biến tần được đóng bởi 2 tiếp điểm thường mở của K1 và k2 nối song song , nghĩa là biến tần chỉ chạy khi k1 hoặc k2 đã đóng và dừng khi k1, k2 dừng
K1 hoặc k2 phải được đóng trước khi cấp lệnh chạy cho biến tần đó là bắt buộc nếu không chạy được 1 vài lần sẽ bùm biến tần hoặc không chạy được luôn
vài dòng góp ý mấy bác ném nhẹ tay nhé
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
ducnhabk
Có ai phản đối cách điều khiển như trên ko nhỉ. Vì mình ít thấy người ta điều khiển kiểu này, nhưng về mặt nguyên lý thì thấy vẫn ổn
Thực tế người ta vẫn làm vậy và hoạt động bình thường, nhưng cần chú ý phải khoá chéo k1 và k2
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 9
- Cho hỏi thêm nếu 1 inverter có thể cho phép ta chạy nhiều hơn 1 motor không?
Ex: Inverter 10kw đấu // 10 con motor 1kw. Thực tế có cái vụ này không?
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 4
Thực tế là có nhưng công suất tính toán thế nào cho phù hợp thì mình k rành lắm, chẳng hạn như đều khiển bàn con lăn 5-6 motors nhưng chỉ cần 1 con drive la dc, cứ đấu song song là được
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:29 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu