Cái đó phải thêm khống chế chéo giữa 2 cái contactor K1 và K2
và lệnh chạy của biến tần được đóng bởi 2 tiếp điểm thường mở của K1 và k2 nối song song , nghĩa là biến tần chỉ chạy khi k1 hoặc k2 đã đóng và dừng khi k1, k2 dừng
K1 hoặc k2 phải được đóng trước khi cấp lệnh chạy cho biến tần đó là bắt buộc nếu không chạy được 1 vài lần sẽ bùm biến tần hoặc không chạy được luôn
vài dòng góp ý mấy bác ném nhẹ tay nhé