^_^ chạy 2 moto mà dùng thông số của con lớn để cài thì chạy được chết liền, lúc đó bt sẽ báo quá tải (đề lên thì dòng sẽ bằng dòng tổng 2 con biến tần) và mặc định chạy nhiều động cơ thì sẽ khong bảo vệ dc moto (muốn bảo vệ dùng thêm relay nhiệt) ví dụ bình thường tải 2 thằng là 10A, mỗi thằng 5 A, vì lí do nào đó thằng 1 non tải 2A, thằng 2 quá tải 8A, biến tần thấy 10A là bình thường nên bùm 1 động cơ teo, biến tần không biết vì sao nó teo ^_^
Còn về lí thuyết điều khiển 1 biến tần có thể điều khiển 2 động cơ csuat khác nhau, chạy 2 tốc độ khác nhau được luôn, mún bít thì đọc phần điện tử công suất nâng cao nhé (trường mình gọi môn đó như thế) còn biến tần công nghiệp thì không có chức năng điều khiển 2 dco 2 tốc độ khác nhau, trên lí thuyết có nhiều loại inverter độc đáo lắm ^_^ cái inverter công nghiệp chỉ là điều khiển vector hoặc v/f thôi.

Gửi bởi
phongnhatdo
OK. thank sir.
Về chạy tuần tự thi có chân dk setting cho tưng motor->ok ko cần bàn thêm.
Nhưng trong trường hợp chạy 2 motor song song có công suất khác nhau. giả sử như tôi set cái 7kw là motor 1, cái 3kw là motor 2 thì trong trường hợp bình thường thì nó sẽ chạy dựa trên para của motor 1. Khi đó giả sử cái 3kw nó chạy bị kẹt tải thì biến tần sẽ xử lý làm sao? trip hay vẫn chạy tiếp? Nên nhớ dòng bảo vệ dựa trên data motor 1.
Pro explain giùm cái.
-