    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Dạ vâng em mới vào nghề sẽ cẩn thận, em trả lời là làm đc mà có bàn thêm gì đâu. Nếu đc cùng công suất mà chạy luôn phiên thì cs biến tần = cs 1 đc nhân 1 hệ số nào đấy tùy vào tải và dùng biến tần điều khiển đóng cắt contactor luôn phiên. Còn nếu chạy đồng thời thì 2 con cộng lại nhân với hệ số. Nhưng cần lắp thêm relay nhiệt bảo vệ cho 2 đc.
    Tải mình sử dụng là bơm nước, vậy mình lấy hệ số = 1 có ok ko?

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ducnhabk Xem bài viết
    Tải mình sử dụng là bơm nước, vậy mình lấy hệ số = 1 có ok ko?
    Nếu tải bơm thi X1.2. Do 2 con đc cùng thông số nên ko cần relay bảo vệ nữa. Nên lắp thêm aptomat tổng nữa để cắt sửa chữa khi sự cố. Mà bơm nước để tối ưu thì bạn nên thêm 2 contactor nữa cấp nguồn trực tiếp cho 2 đc, khi chạy luôn phiên đến con nào nếu chạy hết công suất mà ko đủ áp lực thì gọi con kia vào chạy trực tiếp từ lưới khi đủ thì cắt con âý ra và ngược lại.