Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết

    Tính thể tích từ giá trị lưu lượng nhận từ cảm biến với PLC s7-300

    Mọi người ơi cho em hỏi, có cách nào tính được thể tích một cách chính xác từ giá trị lưu lượng (lit/phút) nhận từ cảm biến lưu lượng không, em dùng phương pháp cộng dồn theo thời gian nhưng sợ sai số lớn.
    Thú thật, em đang làm đề tài về hệ thống bơm định lượng, dùng cảm biến lưu lượng và điều khiển các bơm chạy theo lưu lượng đặt, nhưng đến phần tính tổng thể tích đã bơm thì không làm được. Ai có cách gì chỉ em với !!

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    các cảm biến lưu lượng bây giờ có chức năng đếm tổng thể tích và gửi tín hiệu ra dưới dạng xung đó bạn. bạn thử dùng theo cách đó nhé.
    Lần sửa cuối bởi xuantung1583, ngày 08-16-2013 lúc 05:33 PM.

  3. Bài viết của "xuantung1583" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi xuantung1583 Xem bài viết
    các cảm biến lưu lượng bây giờ có chức năng đếm tổng thể tích và gửi tín hiệu ra dưới dạng xung đó bạn. bạn thử dùng theo cách đó nhé.
    Cảm ơn bạn, tiếc là cảm biến mình dùng không có chức năng đó, giờ không biết phải làm sao...

  5. #4
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong_vov Xem bài viết
    Mọi người ơi cho em hỏi, có cách nào tính được thể tích một cách chính xác từ giá trị lưu lượng (lit/phút) nhận từ cảm biến lưu lượng không, em dùng phương pháp cộng dồn theo thời gian nhưng sợ sai số lớn.
    Thú thật, em đang làm đề tài về hệ thống bơm định lượng, dùng cảm biến lưu lượng và điều khiển các bơm chạy theo lưu lượng đặt, nhưng đến phần tính tổng thể tích đã bơm thì không làm được. Ai có cách gì chỉ em với !!
    Bơm 1 lít/phút = 1000ml=60s
    - Muốn 1,5 lít bạn cho bơm chạy 90s. Cứ thế tính nhé
    - Chiết rót chính xác tới 0,500ml sai số chỉ từ 0,498 tới 0,502ml, bên mình làm hàng ngày.

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    Bơm 1 lít/phút = 1000ml=60s
    - Muốn 1,5 lít bạn cho bơm chạy 90s. Cứ thế tính nhé
    - Chiết rót chính xác tới 0,500ml sai số chỉ từ 0,498 tới 0,502ml, bên mình làm hàng ngày.
    Cảm ơn bạn, nhưng bạn nói thế là lưu lượng cố định rồi, đề tài của mình thì lưu lượng thay đổi liên tục như vậy thì làm sao xác định chính xác thể tích đã bơm

  7. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    chỉ có 1 cách duy nhất là cộng dồn thôi, để tăng độ chính xác thì giảm nhỏ thời gian 2 lần đọc lưu lượng, càng giảm thì càng chính xác.
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  8. Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #7
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    thời gian lấy đó còn gọi là thời gian trích mẫu
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  11. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    không rành văn viết, thích vẽ vời. Xem hình cho vui nhé

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  12. Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    8
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
    không rành văn viết, thích vẽ vời. Xem hình cho vui nhé
    Cảm ơn bạn, cái này khá hay mà không biết thực hiện được không, để mình làm thử !!

  14. #10
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    ^_^ bác quốc làm vậy dể hiểu quá, thưc tế công thức của bác là diện tích hình thang cân màu trắng, khi cho khoản chia nhỏ đến ép xi lon thì ta có phép tính vi phân dv/dt, và tổng lưu lượng là phép tính tích phân từ thời điểm t1 đến thời điểm t2
    ^_^ lâu rồi ko nói lí thuyết, chắc ko sai đâu ^_^
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối