yêu cầu khi động cơ đang quay phải ( Q0.0) mà cảm biến tác động ( I0.0) thì quay trái ( Q0.1 ) thì lập trình thế nào ạ ?
có cần dừng động cơ rồi mới quay phải hay là quay trái luôn ạ ( theo em không quay trái luôn được vì sẽ xảy ra dòng ngược làm cháy động cơ

)
vì vậy em đã cho dừng động cơ bằng việc reset Q0.0 ngay khi I0.0 tác động . kết quả là khi mô phỏng cứ set Q0.0 thì nó cũng bị reset luôn vậy nên động cơ không làm việc

ai biết chỉ giáo mình với nhé !
Ở trạng thái bình thường, bạn set q0.0 và rs q0.1
Khi I0.0 tđ, bạn set q0.1 và rs q0.0
Lấy tiếp điểm Q0.0 và Q0.1 khóa chéo nhau.
Nếu cần thêm thời gian delay thì thêm cái T37
Đó là ý tưởng mình, bạn thử xem
-