Thành viên Mới
Cho tôi hỏi cpu312 không cần thẻ nhớ có chạy được không?
Tình hình là tôi có con cpu312 có thẻ nhớ nhưng cắm vào đèn STOP nháy nháy và ko úp dc lên. rút thẻ nhớ ra ko nháy nữa và úp được cấu hình lên, ( chắc hỏng thẻ nhớ) .nhưng khi rút thẻ nhớ và lập trình vớ vẩn test đầu ra thui mà không dow xuống được .xin ae tư vấn.xin cảm ơn
-
-
Thành viên cấp 2
cho mình hỏi bạn tí...
VD: laptop ko có ổ cứng vậy thì cái laptop bạn có chạy dc ko?
và khi bạn gỡ cái thẻ ra rồi thì bạn lưu chương trình ở đâu để PLC nó chay
ak cho minh hỏi cái nữa
Tình hình là tôi có con cpu312 có thẻ nhớ nhưng cắm vào đèn STOP nháy nháy và ko úp dc lên.
vậy cái thẻ đó có phải là thẻ cũ của con CPU312 ko hay thẻ mới....?
mình nghĩ bạn xem lại cái thẻ có thể nó ko có chương trình trong thẻ nê nó chớp chớp đèn...
bạn thử dow lại chương trình và phần cứng mới xem nó có còn bị ko nhak.....good lucky!!!...
Lần sửa cuối bởi chi.tam92, ngày 08-21-2013 lúc 12:56 AM.
-
-
Thành viên cấp 3
Với PLC S7-300, hiện nay dùng thẻ nhớ ngoài. Thẻ nhớ dùng để lưu chương trình.
+ Cấu hình phần cứng được lưu trong CPU. Khi không có thể nhớ thì upload cấu hình phần cứng OK.
+ Khi không thẻ nhớ thì không có nơi để chứa chương trình. Dowload chương trình xuống thì thì đương nhiên là ko được.
-
-
Thành viên Mới
chắc cái thẻ nhớ cua tôi teo rui, cắm vào để o chế độ stop den STOP nháy hoài.mà trên phần mềm còn không lấy được cấu hình, hay wiew thấy plc nữa như lúc bỏ thẻ nhớ ra.thấy có thể nạp lại image cho thẻ nhớ.bác nào có image của thẻ nhớ 64k cho tôi xin với.để thử nghịch xem. xin cảm ơn
-
-
Thành viên cấp 2
ah thử xem có dc ko nhak...
http://www.mediafire.com/?u6sxkohnlt0obnx
good lucky!!!...
-
-
Thành viên Mới
cảm ơn bạn nhé,nhưng hình như bản đó chi nạp được cho 6es7953-8lf00-0aa0 thôi còn thẻ của tôi lại là 6es7953-8lf20-0aa0 tôi nạp vào ko được. hình như mã khác nhau nên image cung khác nhau thì phải
-
-
Thành viên cấp 2
để mình tìm lại xem có còn bản khác ko..
-
-
Thành viên cấp 4
^_^ đèn stop nháy là do thẻ mới chưa reset, bạn nhấn reset cpu vài lần mới được (kiếm ngwoif nghẹ vía đấy nhé, có người nặng vía reset cả ngày cugnx ko dc, ko phải thẻ hư đâu
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
ncrazy
^_^ đèn stop nháy là do thẻ mới chưa reset, bạn nhấn reset cpu vài lần mới được (kiếm ngwoif nghẹ vía đấy nhé, có người nặng vía reset cả ngày cugnx ko dc, ko phải thẻ hư đâu
cắm thẻ vào CPU rồi mở step 7 lên, PLC >> Diagnostic/Setting >> module infomation >>> chọn tab memory . nếu nhìn thấy 3 cột báo dung lượng có nghĩa là đã nhận thẻ thì mới master reset được thẻ phải không anh Nam ơi hi hi hi
-
-
Thành viên cấp 4
đền stop đang nháy, e ko cách nào online dc plc đâu em, phải reset hết nháy stop đã, thẻ mới về lúc nào cũng bị vậy hết, nhiều lúc anh reset ko dc, bung cái image của thẻ cũ vào là reset dc ^_^
-
Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:16 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu