Thiết bị chống sét lan truyền phoenix contact
 |
ASIA TRADING AND ENGINEERING CO.,LTD
VPGD: Số 2 ngõ 45, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84) - 4.3248 4095
Fax: (84) - 4.3248 4096
Website: asitec.com.vn
Hp: 0913308297 |
Thiết bị chống sét lan truyền, tại sao phải sử dụng chống sét lan truyền, nguyên nhân, hậu quả của các tia sét lan truyền như thế nào ?
Các tia sét được biết đến là nguyên nhân chủ yếu gây ra các xung quá điện áp. Xung quá điện áp là hiện tượng điện áp vọt lên đỉnh điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tượng này có thể gây hư hỏng hoặc giảm tuổi thọ của thiết bị, hệ thống điện của bạn. Một lưu ý quan trọng là tia sét không cần phải đánh trực tiếp lên đường dây nguồn mới gây ra hư hỏng, một tia sét đánh cách xa vài trăm mét cũng có thể gây ra những xung cảm ứng lan truyền lớn có khả năng phá hủy, hoặc thậm chí phá hủy đường cáp ngầm lân cận. Ngoài ra còn do một số nguyên nhân khác như: do chuyển mạch nguồn, hay do dòng khởi động của động cơ điện tạo ra các xung quá điện áp cảm ứng phá hủy các đường dây lân cận. Do đó việc lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền trở nên rất quan trong đối với bất kỳ hệ thống điện nào.
Chúng tôi xin giới tới Quý khách hàng loạt sản phẩm thiết bị chống sét của Phoenix Contact. Các sản phẩm của Phoenix Contact được sản xuất với yêu cầu khắt khe nhất, theo tiêu chuẩn IEC 61643-1/ UL 1449 của Đức.
1. Thiết bị chuyên dụng cho chống sét: FLT-CP-PLUS-3S-350
Bộ chống sét cấp 1 dùng cho nguồn 3 pha, 5 dây (L1, L2, L3, PE, N), dùng trước CB nguồn điện vào nhà máy, tòa nhà,…
Imax: 100KA
Uc: 350VAC
Up: 1.5KV |
 |
2. Thiết bị chống sét và chống quá áp: FLT-CP-3S-350
Bộ chống sét cấp 1 + cấp 2, dùng cho nguồn 3 pha, 5 dây (L1, L2, L3, PE, N), dùng trước CB nguồn điện vào nhà máy, tòa nhà,…
Imax: 100KA
Uc: 350VAC
Up: 1.5KV |
 |
3. Thiết bị chống quá áp: VAL-CP-3S-350
Bộ chống sét cấp 2 dùng cho nguồn 3 pha, 5 dây, dùng trong các tủ phân phối điện trong từng phân xưởng, từng tầng nhà.
Imax: 60KA
Uc: 350VAC
Up: 1.5KV |
 |
4. Thiết bị chống quá áp:
VAL-MS 320/3+1
Imax: 40KA
Uc: 335VAC
Up: 1.5KV
và
VAL-MS 230/3+1
VAL-MS 230
Imax: 40KA
Uc: 275VAC
Up: 1.35KV |
 |
|
|
Các sản phẩm liên quan:
Cầu đấu dây
bien tan abb
Lần sửa cuối bởi hoanghoa_dtt, ngày 08-28-2013 lúc 03:41 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:42 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu