Chưa hiểu bạn có nhu cầu thế nào, nhưng có thể điều khiển biến tần và PLC đơn giản như sau:
- Start/Stop động cơ: sử dụng các DI và DO trên biến tần và PLC
- tốc độ: cài đặt tốc độ tham chiếu của biến tần (tốc độ đặt - reference speed) qua các AO của PLC (AO của PLC (4-20mA) đấu vào AI của biến tần)
Nếu yêu cầu cao hơn, nhiều biến tần hơn thì dùng USS protocal, modbus rtu, profibus, profinet. Mà tùy biến tần của từng hãng nó hỗ trợ giao tiếp khác nhau.