thank..bạn rất pro..mình sẻ thử làm ..có zì sẻ hỏi thêm bạn.
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
anh đọc kỹ chưa trong chương trình xài SFC14 với SFC 15 đó,dùng I/O mà dung lượng I/O lớn( 5 byte) nên mới dùng khối hàm đó anh,có gì anh thử làm chung với e cho vui,cứ theo cái project mẫu đó cũng dễ hiểu lắm,e cũng đang làm mà chưa được hehe,trong project này có truyền 1byte,2byte,5byte luôn áh
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
uhm ok a,làm được nhớ chỉ e hehe,e làm giống vậy mà nó cứ bị SF đang sửa lại
Khối hàm SFC14 và 15: dùng khi con CPU có cổng Profibus
Khối hàm FC1 và FC2: dùng khi có CP342-5
Và khi đẩy 1 khối lượng lớn byte đi thì nên cấu hình consistency. Và tối đa là 32 byte thui nhé.
Hiii, dựa trên 4 khối đó là ra rồi, và điều quan trọng là bạn phải có hardware để test, nhớ gọi thêm mấy cái khối che lỗi nữa ví dụ như OB82, 85, 86, 122.
Các bạn làm thử đi nếu ko đc thì hỏi tiếp.