    Kết nối s7 300 và 200 :

    Bước 1 : Làm tới đây chắc biết rồi



    Bước 2 :



    Bước 3 : chọn OK



    Bước 4 : Chọn byte in và out của s7 300


  2. #12
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bước 5: Chọn vùng nhớ offset




    OK ,giờ thì đã có thể thưởng thức ,cheer

  3. #13
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    75
    Thanks
    0
    7 lượt trong 5 bài viết
    thank..bạn rất pro..mình sẻ thử làm ..có zì sẻ hỏi thêm bạn.

  4. #14
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennorules Xem bài viết
    project mẫu kết nối DP-DP dùng khối hàm SFC14/15,cho mọi người tham khảo đây,mới vừa tìm ra luôn ^^
    http://support.automation.siemens.co...22&caller=view
    Cái này là dùng cấu hình I/O mà có dùng khối hàm đâu bạn ơi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #15
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Cái này là dùng cấu hình I/O mà có dùng khối hàm đâu bạn ơi
    anh đọc kỹ chưa trong chương trình xài SFC14 với SFC 15 đó,dùng I/O mà dung lượng I/O lớn( 5 byte) nên mới dùng khối hàm đó anh,có gì anh thử làm chung với e cho vui,cứ theo cái project mẫu đó cũng dễ hiểu lắm,e cũng đang làm mà chưa được hehe,trong project này có truyền 1byte,2byte,5byte luôn áh
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  6. #16
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennorules Xem bài viết
    anh đọc kỹ chưa trong chương trình xài SFC14 với SFC 15 đó,dùng I/O mà dung lượng I/O lớn( 5 byte) nên mới dùng khối hàm đó anh,có gì anh thử làm chung với e cho vui,cứ theo cái project mẫu đó cũng dễ hiểu lắm,e cũng đang làm mà chưa được hehe,trong project này có truyền 1byte,2byte,5byte luôn áh
    oke. trước anh mới làm đc với I/O của profibus giờ cũng đang muốn làm nốt cái nỳ nữa, ^^! cùng ngâm cứu nha , hj
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #17
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    uhm ok a,làm được nhớ chỉ e hehe,e làm giống vậy mà nó cứ bị SF đang sửa lại
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  8. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Khối hàm SFC14 và 15: dùng khi con CPU có cổng Profibus

    Khối hàm FC1 và FC2: dùng khi có CP342-5

    Và khi đẩy 1 khối lượng lớn byte đi thì nên cấu hình consistency. Và tối đa là 32 byte thui nhé.

  9. #19
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    74
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Theo mình biết từ mấy diễn đàn kia bạn Nguyenphong là cao thủ đó.Bạn rán ở lại giúp diễn đàn ngen
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenphong Xem bài viết
    Khối hàm SFC14 và 15: dùng khi con CPU có cổng Profibus

    Khối hàm FC1 và FC2: dùng khi có CP342-5

    Và khi đẩy 1 khối lượng lớn byte đi thì nên cấu hình consistency. Và tối đa là 32 byte thui nhé.

  10. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hiii, dựa trên 4 khối đó là ra rồi, và điều quan trọng là bạn phải có hardware để test, nhớ gọi thêm mấy cái khối che lỗi nữa ví dụ như OB82, 85, 86, 122.