-
Thành viên cấp 2
Mấy sư huynh trên diễn đàn cho em hỏi ? Profibus FDL là gì ? và khi nào thì dùng tới nó.
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
hongphilong
Mấy sư huynh trên diễn đàn cho em hỏi ? Profibus FDL là gì ? và khi nào thì dùng tới nó.
Uả profibus e thấy ghi có 3 dạng là profibus dp,pa với fms,còn FDL(fieldbus data link) là lớp liên kết dữ liệu trong profibus có ở cả ba dạng trên,dùng để kiểm soát truy cập bus,cung cấp dịch vụ cơ bản cấp thấp cho việc trao đổi dữ liệu một cách tin cậy
-
-
Little PLC
Gửi bởi
hongphilong
Mấy sư huynh trên diễn đàn cho em hỏi ? Profibus FDL là gì ? và khi nào thì dùng tới nó.
Fieldbus Data Link = FDL
http://www.mediafire.com/?vk481ri53kxa45y
SiTrain về Profibus. anh em tham khảo thêm trong đó nhé
-
-
Little PLC
Gửi bởi
hongphilong
Mấy sư huynh trên diễn đàn cho em hỏi ? Profibus FDL là gì ? và khi nào thì dùng tới nó.
Fieldbus Data Link = FDL
http://www.mediafire.com/?vk481ri53kxa45y
SiTrain về Profibus. anh em tham khảo thêm trong đó nhé
-
-
Thành viên cấp 9
Theo mình biết ,kết nối 2 con 300 Mater/Slave qua mạng profibus có thể dùng qua S7 basic communication là dùng khối hàm SFC 72 và 73(I_PUT và I_GET),ai đã làm qua vấn đề này có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi người ko ^^
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hongphilong
ANh Nguyenphong : Cấu hình consistency là gì ? Và khi che ngắt thì ta dùng những khối ngắt gì ? tại vì có rất nhiều khối ngắt.Em vẫn chưa tìm được nguồn tài liệu nào về vấn đề này.Mong anh chỉ giáo
Cấu hình đó là giống như bạn đóng gói 1 đống byte rồi sau đó đem nguyên 1 cục đó quăng đi. Nếu bạn chỉ dùng lệnh L và T để giao tiếp thì nếu ít slave hoặc truyền ít tín hiệu thì có lẽ ok, nếu hệ thống bạn có nhiều slave, bạn truyền cả chục byte thì phải consistency nó.
Còn về nguồn tài liệu về các khối ngắt thì có lẽ bạn chưa đọc cuốn Tự Động Hóa với S7-300 của Thầy Phước rồi, đây là 1 cuốn sách rất hay, bạn đọc hết cuốn đó và hiểu thì có thể giỏi về S7-300 rồi đó.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hiennguyen
@anhlv: a làm dùng khối hàm được ko,e đã thử nhiều và tham khảo một số tài liệu siemens có nói 2 con cpu DP liên kết qua khối hàm thì phải qua khối CP 342-5 nữa vì khối SFC14-15 chỉ dùng được trên con master thôi àh
Có lẽ bạn chưa đọc kĩ bài của mình rùi.
Gửi bởi
nguyenphong
Khối hàm SFC14 và 15: dùng khi con CPU có cổng Profibus
Khối hàm FC1 và FC2: dùng khi có CP342-5
Tức là nếu con CPU của bạn có sẵn cổng DP ở trên đó thì bạn có thể dùng SFC14 và 15, ko phân biệt là Master hay Slave.
Còn con CPU của bạn nếu ko có cổng DP trên đó thì bạn phải gắn thêm CP342-5 lên trên đó và dùng khối hàm FC1 và FC2.
Mình tưởng các bạn hiểu hết chứ, hiiii. Thật ra thì việc dùng hàm cũng rất dễ, chỉ cần nhấn F1 đọc hiểu và làm thui, ko có gì khó cả.
Và khi các bạn đã truyền thành công nguyên 1 đống byte rồi đó thì dùng khối hàm BLK_MOV để di chuyển nó đến 1 vùng DB khác nhé, rồi sau đó mốc biến ra mà sài thui.
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
nguyenphong
Và khi các bạn đã truyền thành công nguyên 1 đống byte rồi đó thì dùng khối hàm BLK_MOV để di chuyển nó đến 1 vùng DB khác nhé, rồi sau đó mốc biến ra mà sài thui.
lực sỹ nguyễn phong ơi, cái trên tớ hỉu xong cái tớ bôi đỏ kia thì tớ không hỉu hic
-
-
Thành viên cấp 9
@nguyenphong bạn nói việc dùng hàm dễ vậy bạn đã làm trên thiết bị thật chưa hay chỉ là lí thuyết???
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-14-2011 lúc 08:52 PM.
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
nguyenphong
Tức là nếu con CPU của bạn có sẵn cổng DP ở trên đó thì bạn có thể dùng SFC14 và 15, ko phân biệt là Master hay Slave..
câu này là không đúng rồi,mình phải phân biệt rõ ràng con nào master và con nào slave để cấu hình và sử dụng khối hàm mới đúng được bạn ơi.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:34 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu