Theo mình biết ,kết nối 2 con 300 Mater/Slave qua mạng profibus có thể dùng qua S7 basic communication là dùng khối hàm SFC 72 và 73(I_PUT và I_GET),ai đã làm qua vấn đề này có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi người ko ^^
-
-
Thành viên cấp 9
@nguyenphong bạn nói việc dùng hàm dễ vậy bạn đã làm trên thiết bị thật chưa hay chỉ là lí thuyết???
Lần sửa cuối bởi hiennguyen, ngày 08-14-2011 lúc 08:52 PM.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
hiennguyen
@nguyenphong bạn nói việc dùng hàm dễ vậy bạn đã làm trên thiết bị thật chưa hay chỉ là lí thuyết???
Khà khà, tất nhiên là phải thật rồi mới dám khẳng định như vậy chứ. Mình đã từng cấu hình 1 Master và 8 Slave, trong đó có 2 con CPU có cổng DP trên đó dùng để làm Master và Slave, còn lại là dùng CP342-5, và tại sao phải dùng CP 342-5 vì mình tích hợp hệ thống cũ của nhà máy vô mạng profibus nên phải gắn CP 342-5 lên trên con CPU cũ của nhà máy.
-
-
Thành viên Đồng
đọc đến đây thì mình đã hỉu, thank lực sỹ phong nha ^^!
-
-
-
-
Thành viên Đồng

Gửi bởi
nguyenphong
Kaka, trả lời nhanh vậy, tưởng bạn anhlv.ddt ngủ rồi chứ.
Việc hỗ trợ

của Siemen rất tốt, cài đặt chương trình là có 1 đống documents để đọc và vừa làm vừa nhấn F1 cũng rất hay nên các bạn cứ an tâm mà đọc

rồi làm theo là OK à.
Mình vẫn làm như bạn nói, ấn F1. Xong có những chỗ do khả năng tiếng anh còn hạn chế, đọc không hiểu được nghĩa của nó. khi đang làm cái gì đó mà không ra được thì không tài nào ngủ được ^^!
-
-
Thành viên cấp 9
@nguyenphong e vẫn chưa hiểu chỗ tại sao xài 4 khối DB lận ta,lúc trước e tưởng chỉ xài có 2 khối DB cho việc nhận và gửi ko àh test thật thì báo lỗi,mong anh chỉ thêm
,àh anh đã dùng qua liên kết dùng SFC72,73 chưa??
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
hiennguyen
@nguyenphong e vẫn chưa hiểu chỗ tại sao xài 4 khối DB lận ta,lúc trước e tưởng chỉ xài có 2 khối DB cho việc nhận và gửi ko àh test thật thì báo lỗi,mong anh chỉ thêm

,àh anh đã dùng qua liên kết dùng SFC72,73 chưa??
Vì mình mún là sau khi bạn truyền nhận giữa Master và Slave xong thì bạn ko đụng đến phần truyền nhận gì thêm nữa, đã đúng rồi thì ko sửa tới sửa lui nữa, vì rất dễ rối và sai xót. Nên 2 khối đầu thì bạn phải khai báo mảng cho khối DB đó, rồi dùng hàm truyền nhận đẩy toàn bộ mảng đó qua bên con Slave và bên Slave cũng làm y chang vậy.
Vậy khối DB khai báo mảng thì bạn ko thể đặt tên tuổi cho chúng được, vì bạn đã khai báo mảng mừh. Nên phải có thêm 2 khối DB có tên tuổi nữa để gán những giá trị truyền nhận của khối DB kia sang khối DB có tên tuổi của mình.
Test thật nó báo lỗi thì có nhiều dạng lỗi lắm, nhưng mà thường thì thiêu cái khối OB chức năng che ngắt, ví dụ như bạn cấu hình cho 10 con Slave, nhưng bạn mới join vô mạng đc 3 con thui, thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi vì thiếu đến 7 con nữa mừh, nên ở đây bạn phải tạo cái khối OB che cái lỗi thiếu mấy con Slave kia đi. Nếu còn lỗi nữa thì bạn phải check xem cái đầu dây profibus đã ok chưa, nhiều lúc bạn siết ốc thấy chặt rồi nhưng mà nó vẫn không ăn đâu, keke.
Còn mấy khối SFC kia thì mình chưa dùng.
-
-
Thành viên cấp 9
uhm lúc đầu mình dùng khối db mà ko được sau đổi qua xài M thì ok,để vài bưã làm lại hi,mình có xài các ob che lỗi rồi,thanks a
-
-