    Chương trình trên master

    CALL "DP_SEND"
    CPLADDR:=W#16#110
    SEND :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 15 // length of output
    DONE :=M10.0
    ERROR :=M10.1
    STATUS :=MW12


    CALL "DP_RECV"
    CPLADDR :=W#16#110
    RECV :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 15 // lenght of input
    NDR :=M20.0
    ERROR :=M20.1
    STATUS :=MW22
    DPSTATUS:=MB24


    Chương trình trên Slave

    CALL "DP_SEND"
    CPLADDR:=W#16#110
    SEND :=P#DB1.DBX10.0 BYTE 5 // length of input
    DONE :=M10.0
    ERROR :=M10.1
    STATUS :=MW12

    CALL "DP_RECV"
    CPLADDR :=W#16#110
    RECV :=P#DB2.DBX10.0 BYTE 5 // length of output
    NDR :=M20.0
    ERROR :=M20.1
    STATUS :=MW22
    DPSTATUS:=MB24

    Chương trình sử dụng 2 khối ngắt OB86 và OB82

    Bạn nào có PLC thất làm cho mình kết quả nha.

  4. #54
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    để tui test trên 314 C2 DP xong alo cho bác nha ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #55
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    anh anhlv có khối CP342-5 hả
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  6. #56
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hiennguyen Xem bài viết
    anh anhlv có khối CP342-5 hả
    ừa ^^! vừa mượn đc về để voc xem sao . mỗi tội laptop đi viện, đang down step 7 về PC để cài, hic hic
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  7. #57
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Ủa, bài làm của dohung là profibus CP mà. Còn khối hàm DP mình vẫn chưa làm được. Có anh em nào làm rồi xin giúp đỡ với.
    Sau khi thiết lập xong hết rồi. Bây giờ viết hàm bằng khối SFC14/15. Ai có thể chỉ cách xài hai hàm này không?
    Em đang bị vướng chỗ LADDR?
    Lần sửa cuối bởi thinhbi, ngày 09-24-2011 lúc 10:07 PM.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  8. #58
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Ủa, bài làm của dohung là profibus CP mà. Còn khối hàm DP mình vẫn chưa làm được. Có anh em nào làm rồi xin giúp đỡ với.
    Sau khi thiết lập xong hết rồi. Bây giờ viết hàm bằng khối SFC14/15. Ai có thể chỉ cách xài hai hàm này không?
    Em đang bị vướng chỗ LADDR?
    àh chỗ đó bạn để địa chỉ giao tiếp giữa 2 con đó,ví dụ bạn để byte truyền dữ liệu là ib40 bên master thì bạn khai báo ở chỗ đó là W#16#28 (để kiểu hex nhé),tương tự với khối SFC14/15 khác,nó tương đương với byte dữ liệu truyền nhận mà bạn đã khai báo trong phần I/O đó,phần này mình đã test trên thiết bị thật ok rồi
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

  9. #59
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Đang ở
    Thủ Đức - Tp HCM
    Bài viết
    200
    Thanks
    19
    15 lượt trong 7 bài viết
    Thanks nha. Xong profibus DP.
    Lần sửa cuối bởi thinhbi, ngày 09-26-2011 lúc 09:34 AM.
    SỐNG LÀ ĐỘNG NHƯNG LÒNG LUÔN BẤT ĐỘNG
    SỐNG LÀ THƯƠNG MÀ LÒNG CHẲNG VẤN VƯƠNG

  10. #60
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HCM.City
    Bài viết
    937
    Thanks
    28
    51 lượt trong 38 bài viết
    congratulation!!!!::
    Dao Coffee Factory, Laos P.D.R
    Hidden Content
    Hidden Content

Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top