    chào các anh ah e là NB nên rất mong các a giúp đở dạ e đang báo cáo thực tập về giao tiếp giữa s7 300 làm slave và AB ( rockwell)
    làm master ah dạ bên e chỉ config cho slave là s7 300 thui ah dùng giao thức profibus ah chưa có định hướng gì nhiều mong các a cho e ít ý kiến với ah

  3. #63
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    217
    Thanks
    0
    10 lượt trong 10 bài viết
    MÌNH KẾT NỐI ĐƯỢC PROFIBUS VOI ET200S RỒI .dễ lắm mình kết nối theo i/o thôi.minh làm gặp 314FM KẾT NỐI MỞ RỘNG THONG QUA IM Mmình đang phan vân kết nối mình cung dùng i/o binh thường? theo mình biết cpu quan lý dc 4rack mỗi rack gồm 8modul vậy dùng dây kết nối vỏi modul mở rông ra sao ý mình là MODUL IM CỦA CPU KẾT NỐI VỚI IM MỞ RỘNG? MÌNH NÓI VẬY CÓ GÌ SAI MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ

  4. #64
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    [QUOTE=hongphilong;5347]


    Chương trình trên master

    CALL "DP_SEND"

    CPLADDR:=W#16#110
    SEND :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 15 // length of output
    DONE :=M10.0
    ERROR :=M10.1
    STATUS :=MW12


    CALL "DP_RECV"
    CPLADDR :=W#16#110
    RECV :=P#DB2.DBX0.0 BYTE 15 // lenght of input
    NDR :=M20.0
    ERROR :=M20.1
    STATUS :=MW22
    DPSTATUS:=MB24


    Chương trình trên Slave

    CALL "DP_SEND"
    CPLADDR:=W#16#110
    SEND :=P#DB1.DBX10.0 BYTE 5 // length of input
    DONE :=M10.0
    ERROR :=M10.1
    STATUS :=MW12

    CALL "DP_RECV"
    CPLADDR :=W#16#110
    RECV :=P#DB2.DBX10.0 BYTE 5 // length of output
    NDR :=M20.0
    ERROR :=M20.1
    STATUS :=MW22
    DPSTATUS:=MB24

    Chương trình sử dụng 2 khối ngắt OB86 và OB82

    Bạn nào có PLC thất làm cho mình kết quả nha.[/QUOTE
    chào bác .
    mình không có phần cúng giống như thế này để test .
    hiện tại mình có phần cứng 2 plc s7-300 kết nối qua dp/dp coupler , hiện tại đã khai báo phần cứng ok nhưng khi viết khối hàm truyền thông thì báo lỗi . bác nào làm qua chỉ giùm em với .
    phần cứng của em nó gồm : 1cpu 315-2pndp ;6es7 315-2fj14-0ab0
    1cpu 315-2dp ; 6es7 315-2af03-0ab0
    kết nối qua con db/db coupler 6es7158-0ad01-0xa0