@anhlv: a làm dùng khối hàm được ko,e đã thử nhiều và tham khảo một số tài liệu siemens có nói 2 con cpu DP liên kết qua khối hàm thì phải qua khối CP 342-5 nữa vì khối SFC14-15 chỉ dùng được trên con master thôi àh
Có lẽ bạn chưa đọc kĩ bài của mình rùi.

Trích dẫn Gửi bởi nguyenphong Xem bài viết
Khối hàm SFC14 và 15: dùng khi con CPU có cổng Profibus

Khối hàm FC1 và FC2: dùng khi có CP342-5
Tức là nếu con CPU của bạn có sẵn cổng DP ở trên đó thì bạn có thể dùng SFC14 và 15, ko phân biệt là Master hay Slave.

Còn con CPU của bạn nếu ko có cổng DP trên đó thì bạn phải gắn thêm CP342-5 lên trên đó và dùng khối hàm FC1 và FC2.

Mình tưởng các bạn hiểu hết chứ, hiiii. Thật ra thì việc dùng hàm cũng rất dễ, chỉ cần nhấn F1 đọc hiểu và làm thui, ko có gì khó cả.

Và khi các bạn đã truyền thành công nguyên 1 đống byte rồi đó thì dùng khối hàm BLK_MOV để di chuyển nó đến 1 vùng DB khác nhé, rồi sau đó mốc biến ra mà sài thui.