-
Thành viên cấp 2
Các bít đặc biệt của S7 300
Các anh ơi cho em hỏi như ở s7 200 Có bít SM0.4 thì ở s7 300 có loại bít đặc biệt này không ạ
-
-
Thành viên cấp 4
S7-300 k có bit này nhưng bạn có thể config trong phần cứng bất kỳ MB nào bạn thích.
Bạn vào hw config-> double click vào CPU để mở properties->chọn tab cycle/clockmemory->click vào ô clock memory và chọn MB cần dùng
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
bạn làm như" machatronic_hiếu" là ok rui ak..
khi bạn click vào ô clock memory rồi viết số lên ô đó sau đó bạn ra chương trình lấy các bít của MB(số bạn viết trong phần cứng) ra sử dụng nó chớp giống giống như của 200 zj ak
-
-
Thành viên cấp 2
Anh ơi,nếu mình thay ở đó thì chỉ có được 1000(ms)=1(S) ạ.em muốn xung 30 (s) như của s7 200 thiệt là không có ak anh
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
sinhthai
Anh ơi,nếu mình thay ở đó thì chỉ có được 1000(ms)=1(S) ạ.em muốn xung 30 (s) như của s7 200 thiệt là không có ak anh
cách làm như anh Metratronic_Hiếu thì bạn có bit tương ứng với các xung như thế này: 0=0.1sec, 1=0.2sec, 2=0.4sec, 3=0.5sec, 4=0.8sec, 5=1.0sec, 6=1.6sec, 7=2.0sec.
ví dụ: bạn đặt byte M100 thì khi đó M100.0 sẽ nhấp nháy với xung là 0.1sec.
Còn bạn cần 30s thì chắc dùng 2 timer mà tạo chương trình con vậy.
-
-
Thành viên cấp 4
từ những xung cơ bản này bạn có thể điều chế xung theo ý muốn, hoặc dùng timer điều xung, hoặc dùng realtime clock của PLC để tạo ra dạng xung bất kỳ.
Còn k biết điều xung thế nào thì tìm thầy cắp sách đi học
Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 09-09-2013 lúc 11:05 PM.
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Little PLC
Dùng 2 timer tạo tín hiệu kích là xong. Hoặc http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...PLC-S7-300-400
Nó nằm trong đó bạn tự tìm nó là # nào nhé. Có bạn hỏi và mình giải thích rồi thì phải.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:51 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu