    Các bít đặc biệt của S7 300

    Các anh ơi cho em hỏi như ở s7 200 Có bít SM0.4 thì ở s7 300 có loại bít đặc biệt này không ạ

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    S7-300 k có bit này nhưng bạn có thể config trong phần cứng bất kỳ MB nào bạn thích.
    Bạn vào hw config-> double click vào CPU để mở properties->chọn tab cycle/clockmemory->click vào ô clock memory và chọn MB cần dùng
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  3. Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    66
    Thanks
    0
    7 lượt trong 6 bài viết
    bạn làm như" machatronic_hiếu" là ok rui ak..
    khi bạn click vào ô clock memory rồi viết số lên ô đó sau đó bạn ra chương trình lấy các bít của MB(số bạn viết trong phần cứng) ra sử dụng nó chớp giống giống như của 200 zj ak
    TÊN : VÕ VĂN AN
    HP: 0978856425
    Email: Hidden Content Hoặc Hidden Content

  5. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Anh ơi,nếu mình thay ở đó thì chỉ có được 1000(ms)=1(S) ạ.em muốn xung 30 (s) như của s7 200 thiệt là không có ak anh

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    22
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi sinhthai Xem bài viết
    Anh ơi,nếu mình thay ở đó thì chỉ có được 1000(ms)=1(S) ạ.em muốn xung 30 (s) như của s7 200 thiệt là không có ak anh
    cách làm như anh Metratronic_Hiếu thì bạn có bit tương ứng với các xung như thế này: 0=0.1sec, 1=0.2sec, 2=0.4sec, 3=0.5sec, 4=0.8sec, 5=1.0sec, 6=1.6sec, 7=2.0sec.
    ví dụ: bạn đặt byte M100 thì khi đó M100.0 sẽ nhấp nháy với xung là 0.1sec.
    Còn bạn cần 30s thì chắc dùng 2 timer mà tạo chương trình con vậy.

  7. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    300
    Thanks
    17
    89 lượt trong 75 bài viết
    từ những xung cơ bản này bạn có thể điều chế xung theo ý muốn, hoặc dùng timer điều xung, hoặc dùng realtime clock của PLC để tạo ra dạng xung bất kỳ.
    Còn k biết điều xung thế nào thì tìm thầy cắp sách đi học
    Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 09-09-2013 lúc 11:05 PM.
    Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
    Gm: Hidden Content

  8. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Dùng 2 timer tạo tín hiệu kích là xong. Hoặc http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...PLC-S7-300-400

    Nó nằm trong đó bạn tự tìm nó là # nào nhé. Có bạn hỏi và mình giải thích rồi thì phải.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334