    Hai hôm nay mình làm thêm phần điều khiển tự động đóng mở gầu cho cầu cảng dùng FM350-1 thực tế mình thấy :
    - Tín hiệu Encorder trong điều kiện bình thường rất ít chịu ảnh hưởng của nhiễu do xung của dòng điện xoay chiều thông thường song nếu bạn đi dây encorder cùng trong máng cáp với dây động cơ chạy biến tần thì ảnh hưởng nhiễu tín hiệu là rất lớn
    - Nếu bạn dùng từ 2 bộ FM350 trở lên thì nên gọi từng modul ra 01 FC riêng để tránh việc mất ổn định trong điều khiển cái này mình mới gặp hôm nay mệt với nó thật
    đây là file hướng dẫn reset giá tri của FM350-1 gửi mọi người tham khảo
    http://www.mediafire.com/download.php?snid1w7pb7wv4vw
    http://www.mediafire.com/?ob7k7mwma6ii1os
    Lần sửa cuối bởi hongminhbv, ngày 01-11-2012 lúc 08:36 PM.