Ví dụ cứ sau 5h thì bơm chạy 1 lần, dk dừng tuỳ thuộc vào bạn, mìh chỉ nói về phần HMI.Bạn tạo DB0.DBD0 để chứa tgian set từ HMI.
Ví dụ I0.0 là tín hiệu run confirm của bơm, khi I0.0 =1, and với xung 1 phút dùng lệnh cộng dồn vào DB0.DBD4
A(
A i0.0
A M10.0 (M10.0 là xung 1 phút, cái này bạn tự làm)
L MD4
L L#1
+D
T MD4
)
A(
L MD0
L MD4
==D
)
= Q0.0 ( Q0.0 output cho bơm chạy)
Mình dùng MD thay cho DB, viết cho ngắn
Đánh dấu