    Kiểm tra xem máy tính của bạn có kết nối simatic net hay chưa, nếu chưa thì cài
    Mở wincc ->tag managerment--> simatic s7 protocol suite --> tcp/ip--> chuột phải chọn new drive connection (vd đặt tên là PLC_A)--> chuột phải lên PLC_A chọn property-->tại tab general chọn properties--> đánh IP của PLC muốn kết nối vào ( Trong PLC_A drive, bạn sẽ tạo các tagname cới PLC)
    Tiếp tục chuột phải trên tcp/ip -->system parameter--> chọn tab unit -->logical device name bạn chọn card mạng mà máy tính đang dung-->ok
    Sau đó dao diện winCC explorer chọn tool-->status of driver connection, nếu ok thì enjoy thôi
    Lần sửa cuối bởi Mechatronic_Hieu, ngày 09-19-2013 lúc 12:08 PM.