Dùng tool 1200 đặt lại ip cho plc khác 192.168.0.1 nhiều khi bạn đang ping cái defaut gateway của bạn chứ ko phải cục plc mà ko biết
Dùng tool 1200 đặt lại ip cho plc khác 192.168.0.1 nhiều khi bạn đang ping cái defaut gateway của bạn chứ ko phải cục plc mà ko biết
Mình đã thử lại, nó báo lỗi 33:17088 'Online The selected communication driver cannot be loaded. File is not found'
Mình cũng đã cài lại version mới cho card mạng (card của mình là "Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller")
Cổng mạng PLC không bị hư (mấy đứa bạn mình nó download code được).
Lỗi Registry rồi.
Giải pháp: Control Panel/Set PG-PC Interface/.... Chọn loại card sử dụng để giao tiếp với PLC
Ví dụ:
Và sau đó chọn Diagnostic
Chọn Test nếu hiện ok khi cắm cáp thì ok
Còn nếu có thì ok do bạn thao tác sai các bước trên. Còn lại nếu chọn Test mà nó không ok thì khi đó có cài lại máy thì tỉ lệ ko bị lỗi này là 50/50 thôi ^.^
Cái này học viên mình bị hoài do máy khi cài nó đụng driver.....
Mình cảm ơn,
Vậy là không có cách nào sửa lỗi này được hả bạn.
Mình test nó không OK..
Mình định sẽ cài Simatic manager trên Máy ảo chạy win xp.. Không biết như vậy có khắc phục được không..
Cảm ơn bạn hoanglonghui, mình sẽ thử cách của bạn xem sao..
- Dòng S7-1200(1500) + TIA là bộ đôi đỏng đảnh nhất mà của Siemens mà mình được biết.- Sao vậy?
Chia sẽ cùng bạn 1 tí
- Ai đã làm qua phần mềm Step7, Microwin thì thấy nó ổi định, nhẹ nhàng rất dể sử dụng. Mở vài cửa sổ project ra copy network này đem qua network khác không sao, TIA thì đừng hòng, cứ nhẫn nại làm từng bước 1 nhé
- Rác Tag_xxx phát sinh khi không sử dụng đến nhiều vô kể trong quá trình viết code, muốn dọn dẹp cho gọn chỉ có nước del từng cái trong PLC Tag/show all tag
- Nếu không có kinh nghiệm cái thằng TIA thì có ngày ngữa mặt lên trời mà ...d....với trường hợp lỗi vớ vẩn nào đó ra cái bảng thông báo erro màu đỏ, cái project bạn đang làm thành khói, phải viết lại từ đầu hoặc hên up lại từ PLC mà gõ lại từ comment trong network, nếu project làm 2,3 tháng hoặc hơn thì ....d....Nên luôn backup 2, 3 project cho an toàn
- Vài trường hợp đang thiết kế đổ vào S7-1200 không chạy? Chả thấy TIA báo lỗi gì? Đơn giản Reset lại S7-1200 là chạy ù ù
- Đây trường hợp bạn. Người làm quen trên con S7-1200 cũng vã mồ hôi xử lí lỗi kết nối với con S7-1200. Với lí do thường là do TIA có điểm gì đó không bắt tay hoàn toàn với card mạng, cho dù ping thấy lù lù địa chỉ IP của con S7-1200, cũng không đổ chương trình xuống được. Thường xáy ra với windows7_64bit, windows8 chạy được là điều lạ. Tốt nhất là sử dụng windows_XP
- Khi Bạn đã làm trên dòng sản phẩm S7-1x00 cùng với bộ TIA, của Siemens, thì bạn đang học thêm chữ NHẪN
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
Mình có một vấn đề là khi mình enable các biến system lên thì hình như PLC Stop là không Run lên được. Mình làm đủ mọi cách mà không có cách nào run lên được dù có thể down up chương trình lên PLC. Khi mình Disable các biến system thì lại run ầm ầm? Ai hiểu vấn đề này chỉ mình với được không ạ?
Đánh dấu