    Dùng tool 1200 đặt lại ip cho plc khác 192.168.0.1 nhiều khi bạn đang ping cái defaut gateway của bạn chứ ko phải cục plc mà ko biết
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. #12
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình đã thử lại, nó báo lỗi 33:17088 'Online The selected communication driver cannot be loaded. File is not found'
    Mình cũng đã cài lại version mới cho card mạng (card của mình là "Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet Controller")
    Cổng mạng PLC không bị hư (mấy đứa bạn mình nó download code được).

  3. #13
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Lỗi Registry rồi.

    Giải pháp: Control Panel/Set PG-PC Interface/.... Chọn loại card sử dụng để giao tiếp với PLC

    Ví dụ:



    Và sau đó chọn Diagnostic

    Chọn Test nếu hiện ok khi cắm cáp thì ok



    Còn nếu có thì ok do bạn thao tác sai các bước trên. Còn lại nếu chọn Test mà nó không ok thì khi đó có cài lại máy thì tỉ lệ ko bị lỗi này là 50/50 thôi ^.^

    Cái này học viên mình bị hoài do máy khi cài nó đụng driver.....
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #14
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình cảm ơn,
    Vậy là không có cách nào sửa lỗi này được hả bạn.
    Mình test nó không OK..
    Mình định sẽ cài Simatic manager trên Máy ảo chạy win xp.. Không biết như vậy có khắc phục được không..

  6. #15
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngominhtri_nt Xem bài viết
    Mình cảm ơn,
    Vậy là không có cách nào sửa lỗi này được hả bạn.
    Mình test nó không OK..
    Mình định sẽ cài Simatic manager trên Máy ảo chạy win xp.. Không biết như vậy có khắc phục được không..
    cài thử đi bạn ,nhug là tiaportal chứ sao simatic
    -trường hợp này có khi do khác lớp địa chỉ Ip đó mình gặp 1 trường hợp địa chỉ ip là 192.168.1.x nên ko down dc
    -bạn thử scan mạng profinet coi có thấy PLC bạn ko,vừa kiểm tra dcj đia chit ip luon

  7. #16
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    7
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn bạn hoanglonghui, mình sẽ thử cách của bạn xem sao..

  8. #17
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngominhtri_nt Xem bài viết
    Chào các bạn,
    -Mình kết nối và đổ chương trình xuống HMI bằng TIAPROv11 thì bình thường. Nhưng với s7-1200 thì không được.
    -Nó không báo lỗi gì hết, chỉ kết nối không được.. Mình đã kiểm tra driver card mạng laptop của mình, cũng đã ping địa chỉ PLC để kiểm tra nhưng vẫn OK.. Mình cũng đã SetPG/PCInterface...
    -Các bạn có thể cho mình biết còn khả năng bị lỗi cái gì nữa không.. Mình thấy mấy thằng bạn nó làm thì OK, không gặp trở ngại gì hết..
    Mong các bạn chỉ giúp mình..

    - Dòng S7-1200(1500) + TIA là bộ đôi đỏng đảnh nhất mà của Siemens mà mình được biết.- Sao vậy?
    Chia sẽ cùng bạn 1 tí
    - Ai đã làm qua phần mềm Step7, Microwin thì thấy nó ổi định, nhẹ nhàng rất dể sử dụng. Mở vài cửa sổ project ra copy network này đem qua network khác không sao, TIA thì đừng hòng, cứ nhẫn nại làm từng bước 1 nhé
    - Rác Tag_xxx phát sinh khi không sử dụng đến nhiều vô kể trong quá trình viết code, muốn dọn dẹp cho gọn chỉ có nước del từng cái trong PLC Tag/show all tag
    - Nếu không có kinh nghiệm cái thằng TIA thì có ngày ngữa mặt lên trời mà ...d....với trường hợp lỗi vớ vẩn nào đó ra cái bảng thông báo erro màu đỏ, cái project bạn đang làm thành khói, phải viết lại từ đầu hoặc hên up lại từ PLC mà gõ lại từ comment trong network, nếu project làm 2,3 tháng hoặc hơn thì ....d....Nên luôn backup 2, 3 project cho an toàn
    - Vài trường hợp đang thiết kế đổ vào S7-1200 không chạy? Chả thấy TIA báo lỗi gì? Đơn giản Reset lại S7-1200 là chạy ù ù
    - Đây trường hợp bạn. Người làm quen trên con S7-1200 cũng vã mồ hôi xử lí lỗi kết nối với con S7-1200. Với lí do thường là do TIA có điểm gì đó không bắt tay hoàn toàn với card mạng, cho dù ping thấy lù lù địa chỉ IP của con S7-1200, cũng không đổ chương trình xuống được. Thường xáy ra với windows7_64bit, windows8 chạy được là điều lạ. Tốt nhất là sử dụng windows_XP

    - Khi Bạn đã làm trên dòng sản phẩm S7-1x00 cùng với bộ TIA, của Siemens, thì bạn đang học thêm chữ
    NHẪN

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  9. The Following 2 Users Say Thank You to aubaoquoc For This Useful Post:


  10. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    2 lượt trong 2 bài viết
    Mình có một vấn đề là khi mình enable các biến system lên thì hình như PLC Stop là không Run lên được. Mình làm đủ mọi cách mà không có cách nào run lên được dù có thể down up chương trình lên PLC. Khi mình Disable các biến system thì lại run ầm ầm? Ai hiểu vấn đề này chỉ mình với được không ạ?