Mình đang làm hệ thống xử lí nước thải có nhiều thiết bị công suất lớn nhỏ khác nhau điều khiển bằng PLC.
Do chi phí hạn hẹp nên tất cả các máy bơm đều được khởi động trực tiếp. Vì vậy, mình muốn điều khiển các máy bơm khởi động lần lượt để tránh bị sụt tải. Nhưng mình đang băn khoăn là thời gian chờ để khởi động bơm tiếp theo là khoảng bao nhiêu giây và có nên khởi động lần lượt thiết bị công suất lớn trước rồi mới đến thiết bị cs nhỏ ?
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
ducnhabk
Mình đang làm hệ thống xử lí nước thải có nhiều thiết bị công suất lớn nhỏ khác nhau điều khiển bằng PLC.
Do chi phí hạn hẹp nên tất cả các máy bơm đều được khởi động trực tiếp. Vì vậy, mình muốn điều khiển các máy bơm khởi động lần lượt để tránh bị sụt tải. Nhưng mình đang băn khoăn là thời gian chờ để khởi động bơm tiếp theo là khoảng bao nhiêu giây và có nên khởi động lần lượt thiết bị công suất lớn trước rồi mới đến thiết bị cs nhỏ ?
Nếu thế thì khởi động cách nhau khoảng 5s là được, mở từ to đến bé, thằng bé mà tổng CS ~ bằng thằng to thì cho khởi động cùng lúc
-