Thành viên cấp 3
Xử lý 0-20mA thành 4-20mA trong Analog trong S7-200
Lần sửa cuối bởi anhnamhm, ngày 09-28-2013 lúc 08:17 PM.
-
-
Phần cứng không xử lý được thì phần mềm cũng được mà, lấy dải đo về trừ đi 6400 lúc ấy 4-20mA ~ 0-25600 hoặc để nguyên cũng được 4-20mA ~ 6400-3200.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
Phần cứng không xử lý được thì phần mềm cũng được mà, lấy dải đo về trừ đi 6400 lúc ấy 4-20mA ~ 0-25600 hoặc để nguyên cũng được 4-20mA ~ 6400-3200.
Close Topic.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
anhnamhm
Close Topic.
sao lại close topic hả anh.? Thế cho e hỏi với.. câu trả lời như ở trên có đúng không anh.? tức là 4-20mA sẽ tương ứng với 6400-32000 ấy
-
-
Thành viên cấp 1
Ví dụ trong EM235 cấu hình ngõ vào là 0-20mA. Bây giờ ta có 1 transmitter 4-20mA thì xử lý khá đơn giản thôi. Các bạn cứ lấy giá trị chuyển đổi từ 6400 - 32000 để viết chương trình tính toán nhé.
-
Bài viết của "platium_k" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 07:46 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu